热水供热的分水器,太高求助!!
3451891
3451891 Lv.5
2007年03月25日 07:18:26
来自于采暖供热
只看楼主

热水供热的分水器,有时候需要在各个分支上加流量平衡阀,这样分水器的中心标高就得相应提高,否则阀门都放不下,我做的一个都标到2.5m了!! 导致分水器上面的压力表和温度计抄一次参数非常困难,分水器上面的总供水阀门也相应的太高操作非常不方便。求高手给个好点的解决办法分水器各个分支我一般做成下图的方式,不知道对不对~小弟刚毕业 谢谢各位前辈指教

热水供热的分水器,有时候需要在各个分支上加流量平衡阀,这样分水器的中心标高就得相应提高,否则阀门都放不下,我做的一个都标到2.5m了!! 导致分水器上面的压力表和温度计抄一次参数非常困难,分水器上面的总供水阀门也相应的太高操作非常不方便。

求高手给个好点的解决办法

分水器各个分支我一般做成下图的方式,不知道对不对~小弟刚毕业 谢谢各位前辈指教

1174778847901.JPG

免费打赏
lrd2334
2007年03月25日 14:17:39
2楼
可以把分水缸上的支线改为上出线,这样就不用抬高分水缸了.
如果是下出线,那么就要在下部砌筑阀池,以便在不抬高分水缸的基础上,拓展下部的安装和操作空间.
回复
3451891
2007年03月25日 18:13:48
3楼


支线改到上面还真没做过~
做阀池的倒是看过,确实是个好办法~~ 谢谢您
回复