室外消火栓管道用pvc管符合国家要求吗??

室外消火栓管道用pvc管符合国家要求吗??
免费打赏
jianyh
2007年03月23日 15:00:16
2楼
你牛!!!!

太牛了!!!
回复
frankx2007
2007年03月23日 17:15:09
3楼
没有明文规定吧,好象有点离谱。
回复
panchangjie86
2007年03月23日 20:33:30
4楼
不行的容易爆管 供水安全不保证
回复
陈大亮
2007年03月24日 00:23:51
5楼
你太有才了,易燃肯定不行了,消防管材规范规定采用钢管或者铸铁管。
回复
responsibility
2007年03月24日 10:13:31
6楼


没听说用PVC的,楼主做施工的吧,是不是没管了用排水管凑合啊?
回复
xkm_1
2007年03月24日 10:49:20
7楼
先在的管件只能做到1.0MPa,而且接头部位强度更底,我用过结果被打爆了.
回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年03月24日 11:21:55
8楼
关键是看它的耐压能力,能达到消防要求吗
回复
snow_168
2007年03月24日 11:58:14
9楼
用HDPE管PN1.6就可以了。
回复
cfaxx
2007年03月24日 14:58:08
10楼
耐压能力,能达到消防要求就可以了
回复
dabingonline@co163
2007年03月24日 21:17:07
11楼
除了耐压的性能以外,管材的使用寿命能不能达到要求啊。我举个我熟悉的例子,市面上的合格PPR管,如果在1.0MPa的工作压力下,其寿命只有一年。PVC管存不存在这个问题?

楼上有说有HDPE管的,这个应该是可以的吧,现在很多市政的给水管都用这种管材。其各方面的性能应该能满足吧。