我看一篇文章上说,如果中性线电阻较大时,中性点发生偏移,可能造成漏电保护器无规律跳闸.请问这是为什么啊??
我看一篇文章上说,如果中性线电阻较大时,中性点发生偏移,可能造成漏电保护器无规律跳闸.
请问这是为什么啊??
2楼
中性线电阻很大说明可能N线重复接地了,因为大地有很大的电阻,这样前侧采用的漏电保护断路器就可能跳闸。
回复
3楼
二楼的,你真逗呀。
首先纠正你们的一个错误:当中性点发生漂移的时候不是漏电保护器动作而是负序保护器动作。
当接地电阻过大是只会抬高中性点对地电压而不会是漏电保护器动作。
漏电保护器的工作原理是:所有正常工作的线都通过漏电保护器里面的零序保护器(不包括PE线),当线路正常工作的时候线路在零序保护器里面合成的磁场为零。如果有漏电保护器后面的电路漏电,合成磁场不为零,促使漏电保护器切断电路。
回复
4楼
支持3楼!!!
回复
5楼
有道理,支持3楼!!!
回复
6楼
有道理,支持3楼!!!
回复
7楼
回复
8楼
回复