现一冷凝水颜色较黄, 因冷凝水经一段碳钢回流,造成含铁很高, 采用锰沙过滤+超滤 处理, 能否保证产水无色,铁含量小于0.5PPM
现一冷凝水颜色较黄, 因冷凝水经一段碳钢回流,造成含铁很高, 采用锰沙过滤+超滤 处理, 能否保证产水无色,铁含量小于0.5PPM
2楼
超滤对色度的去除比较有限,但对胶体的去除还是比较明显的.
回复
3楼
楼上的专业~
回复
4楼
只从色度考虑是去不掉的,如果是铁的氧化物,应该没有什么大问题,可以用小组件试一下,2小时就可以了
回复
5楼
谢谢,为了保险起见,加上了活性碳, 过几天出结果
回复
6楼
同意4楼兄弟的观点。
回复
7楼
请问什么时候有结果?告知一下啊!谢谢!
回复
8楼
产水化验为铁≤0.05PPM
回复
9楼
楼主所说的色度是指腐殖质产生的还是Fe3+胶体产生的?
如果是Fe3+的话,用RO可以去除,但要注意RO污堵的问题。
回复
10楼
添加冷凝水腐蝕抑制劑即可解決鐵離子偏高的問題
回复
11楼
将碳钢换成不锈钢是最好的办法,如果是冷凝水发黄的东西应该是铁的氧化物或胶体很容易去掉
回复