大金组合空调25HP R22 2个压缩机(一大一小) 2个冷凝器 一个蒸发器 毛细管节流 没有油分离器 室温22摄氏度 是这样的,发现压缩机结霜后,低压只有0.3MPa 高压1.0MPa 电流具体多少不记的了,可以确定是偏小,大压缩机这个:回气管结霜,排气管微热.小压缩机这个,回气管结霜,排气管冰凉.2个压缩机都是冰凉.板式蒸发器全部结慢霜.风机皮带还算可以. 我把空调停下后,高低压力平衡还算快,平衡压力达到0.42MPa,
大金组合空调25HP R22 2个压缩机(一大一小) 2个冷凝器 一个蒸发器 毛细管节流 没有油分离器 室温22摄氏度
是这样的,发现压缩机结霜后,低压只有0.3MPa 高压1.0MPa 电流具体多少不记的了,可以确定是偏小,大压缩机这个:回气管结霜,排气管微热.小压缩机这个,回气管结霜,排气管冰凉.2个压缩机都是冰凉.板式蒸发器全部结慢霜.风机皮带还算可以.
我把空调停下后,高低压力平衡还算快,平衡压力达到0.42MPa,
因为没有修过这样的机组,先,我开始从低压管加制冷剂,发现,表压没有上升,觉得奇怪,电流加到最后才上升0.2A. 我还以为加不进去啊.
第2天早上,发现平衡压力0.95MPa (可以确制冷剂加进去了,而且加多了),开机,高压跳机,于是开始从高压放制冷剂(停机状态下).等排到平衡压力0.68MPa 时,停下排制冷剂,开机,大压缩机一切正常.小压缩机还是冰凉,压力:低压0.48MPa 高压15MPa 30分钟后一切和没加制冷剂时一样.郁闷啊!这里有2个问题,我不明白,加制冷剂的时候,为什么制冷剂表表压没有反应?第二是不是我判断错误?
2楼
一般情况下,制冷剂充注过量才会出现吸气管路甚至是压缩机结霜,但是如果制冷剂过量,其后果是系统的高低压力匀有所上升。
回复
3楼
是的,你说会不会有这样的情况,回风风量不足?
回复
4楼
你说的没错,你说有没有可能回风风量不足这样的情况
回复
5楼
从楼主的描述中来看,你对中央空调确实了解欠缺!
首先分析你的几点失误判断:1:看到高低压压力偏低就盲目的去加制冷剂!当你看到压缩机结霜或者压缩机冰凉,这说明制冷剂在蒸发器中为完全蒸发,导致压缩机回气过热度变低,甚至回液至压缩机.可以判断制冷剂不是直观印象中的泄露了!你这样加制冷剂是不对的,是浪费的,也是危险的!
2:从制冷剂的特性中你可以明白,系统停机后的静压只和环境温度有影响,不能够作为制冷剂是否缺少的一个标准,除非整个系统中的制冷剂严重泄露!
总结:你的这个问题很可能就像你说的是回风风量小所致,建议检查空气过滤器,风机皮带和风机运转情况,以及校核感温探头,或者检查冷却水冷却流量是否过大!
回复
6楼
2:从制冷剂的特性中你可以明白,系统停机后的静压只和环境温度有影响,不能够作为制冷剂是否缺少的一个标准,除非整个系统中的制冷剂严重泄露!
我修了好几年,平衡压力是我的一个判断指标,可是从没出错过。你所说的静压和马上停机的平衡压力有没有区别?严重泄露才能看出?呵呵
总结:你的这个问题很可能就像你说的是回风风量小所致,建议检查空气过滤器,风机皮带和风机运转情况,以及校核感温探头,或者检查冷却水冷却流量是否过大!
回风量过小,是我怀疑,因为;我刚洗过的初中效果过滤器器是湿的我就装上去了.还有风机皮带是好,运转也是好的,就是没有校核感温探头.冷却水量没有问题 ,冷却水管上的过滤器我都清洗过.要是有问题,也不是你说的过大,是过小.
没有别的意思,我只是讨论问题. 我不是大学生,不过我相信我9年的实际维修经验,不会比大学生差.
回复
7楼
To:s790620楼主:
“板式蒸发器全部结慢霜.风机皮带还算可以”,是啥机组?冷水机组?风机皮带是冷却风扇用的?
回复
8楼
“我修了好几年,平衡压力是我的一个判断指标,可是从没出错过。你所说的静压和马上停机的平衡压力有没有区别?严重泄露才能看出?呵呵 ”--------s790620
我说的静压就是平衡压力!我只是纳闷,如果一罐22.7KG重的冷媒被你充掉10KG,瓶内的压力是否会减少?---前提是环境温度不变!
“回风量过小,是我怀疑,因为;我刚洗过的初中效果过滤器器是湿的我就装上去了.还有风机皮带是好,运转也是好的,就是没有校核感温探头.冷却水量没有问题 ,冷却水管上的过滤器我都清洗过.要是有问题,也不是你说的过大,是过小.”
高压1.0MPA,竟然还怀疑冷却水流量过小!你的系统是R22系统吗?1.0MPA对应的饱和温度在28度左右,冷凝温度28度如果你还是怀疑冷却水流量过小,我也没办法明白你的思路和经验!
在机房空调等工艺性空调系统中,对冷却水的水温或冷却水量都有相应的控制方案!如果冷凝温度降低,在毛细管系统中,势必会引起蒸发温度的降低,当蒸发压力降在0.4MPA以下,结霜是随时都有可能发生的!对空调项目中,如果不是低湿项目,是不允许蒸发器结霜的,所以中央空调的蒸发压力一般都控制在0.4MPA以上!
对于楼主的丰富经验我是绝对不敢怀疑的,因为我也没太多的理论知识,况且我的工龄比你要少一半,楼主应该是我师傅级别的,咱们这样探讨问题,纯熟技术上的切磋,不存在对学历等各方面的歧视,更不存在人身攻击!
请楼主继续跟贴探讨!共同提高!经验共享!
回复
9楼
楼上几位的讨论非常好,下月有分一定多多奖励!
回复
10楼
To:s790620楼主:
“板式蒸发器全部结慢霜.风机皮带还算可以”,是啥机组机?冷水机组?风皮带是冷却风扇用的?
回复7楼:组合式大金空调。现已停产,不知道你们有没有看见过?是一种几十台机组共用冷却水来散热的机组。是日本80。90年代的产品。风机皮带是用来抽蒸发器冷气用的。这样说的容易理解,理论上不应该这样讲的/。
回复
11楼
我怀疑:冷却水量过小是这样的情况;
1。我们公司10几年以来没有好好重视水处理的工作。在一家日本公司帮我们点检过程中,不仅发现,冷却水管路腐蚀严重,结垢也比较厉害。
2。我们百分之九十的空调都是用的壳管式冷凝器。内壁也是结垢的厉害。
3。在其它一样的机组上,还发现10几个比例调节阀堵死的情况。
我明白你的意思,也对你的人品没法挑剔。论坛上只讨论技术,不进行人生攻击。
回复