总开关跳闸
yujiang19652
2012年09月12日 09:49:09
只看楼主

一台动力配电柜,总开关为NS400/3开关,电子脱扣器,下口带11KW变频器,2~3台,总开关经常跳闸,控制变频器的支路开关却没事,请叫是什么原因

一台动力配电柜,总开关为NS400/3开关,电子脱扣器,下口带11KW变频器,2~3台,总开关经常跳闸,控制变频器的支路开关却没事,请叫是什么原因
免费打赏
njhjh08
2012年09月12日 11:10:38
2楼
情况说明不清,无法回答
回复
lingxuct
2012年09月12日 11:34:24
3楼
400的开关带3台11KW的还会跳?下面发生短路吧?
回复
aihui520521
2012年09月12日 20:24:59
4楼
不知道你的变频器是什么型号?什么控制方式?我们这自己做的变频器也经常出这个问题。还经常跳双开关。我们的变频器一般功率在200KW-1000KW。 有的时候运行到50%的时候就跳双开。到后期查证了下排除设备的问题,一般多为谐波的原因。具体还要看你怎么配的