直流电机无功补偿
smkzq
smkzq Lv.4
2007年03月22日 14:58:32
只看楼主

2000KVA变压器,1250KW直流电动机,电压600V,可控硅整流调速,试验过额定电流38A电容,当谐波到来时电流可达到100A,请问谁有整套解决方案.?请赐教.

2000KVA变压器,1250KW直流电动机,电压600V,可控硅整流调速,试验过额定电流38A电容,当谐波到来时电流可达到100A,请问谁有整套解决方案.?请赐教.
免费打赏
wjx007
2007年03月22日 19:23:27
2楼
你在设备中加"H"(电感)了吗?
再就是你可以考虑加一个专用的滤波器!
回复
wjx007
2007年03月22日 19:25:14
3楼
电机供电线路中加电感了吗?
再就是可以考虑加一个滤波器!
回复
yangshenme
2007年03月23日 16:28:44
4楼
不是吧,畸变的有点厉害啊

要么加专用的有源滤波器,要么采用电容器加电抗器的调谐补偿方式。
回复
lq139588
2009年06月23日 11:35:28
5楼
:lol :lol :lol :lol :lol