关于次梁点铰接要注意的
ougaogong
ougaogong Lv.12
2007年03月22日 11:40:22
只看楼主

今天在qq群里说道次梁搭在主梁超筋之后点铰接的处理,有些人不喜欢在此之后放大主梁的纵筋及箍筋。我这里要说一下我以前分析的结果:次梁搭主梁按铰接计算没有多少道理!尤其是次梁跨度较大,截面和主梁相近的时候,如果在加上楼板较薄就更不行了。之所以我们能按铰接输入而没有出事是由于设计者常常放大了梁筋,忽略了楼板作用,或者传力途径不像设想的那样 你算一下一根素混凝土梁如200x450能承受多大的弯矩?

今天在qq群里说道次梁搭在主梁超筋之后点铰接的处理,有些人不喜欢在此之后放大主梁的纵筋及箍筋。
我这里要说一下我以前分析的结果:
次梁搭主梁按铰接计算没有多少道理!尤其是次梁跨度较大,截面和主梁相近的时候,如果在加上楼板较薄就更不行了。
之所以我们能按铰接输入而没有出事是由于设计者常常放大了梁筋,忽略了楼板作用,或者传力途径不像设想的那样
你算一下一根素混凝土梁如200x450能承受多大的弯矩?
约15kNm,如果是靠近300x500的主梁的支座,弯矩为350,则抗扭箍筋为12@125,纵筋4根14了。

这个还是素混凝土梁造成的扭矩 这个问题在小构件中可能没有暴露出来,一定情况下这个问题是一个重要问题!
假定是有条件的,如果假定不能实现会怎么样?点铰接肯定是 假定次梁为铰接起码它已经开裂了,问题存在是,一旦要达到次梁开裂的弯矩是多少,如果次梁还没有开裂,就把主梁扭坏了呢?
一些弯扭平衡的问题常常由于楼板的参与而无法量化,这样就涉及到概念设计问题。设计者常常用经验来做,不过要提醒大家的是:经验是有局限性的!
今天暂时说这么多,希望后面跟帖。
我以后会补充。
免费打赏
ougaogong
2007年03月22日 11:57:10
2楼
网络的问题,使得重复发了一贴。请版主删除另一个。
回复
zhphnpcsu
2007年03月22日 13:44:38
3楼
你算一下一根素混凝土梁如200x450能承受多大的弯矩?
约15kNm

呵呵,没那么大吧,在8KNm还差不多!
回复
ougaogong
2007年03月22日 15:27:47
4楼
要根据抗拉强度标准值来算,而且要考虑边缘以内一部分范围混凝土拉应力也要达到抗拉强度标准值
回复
zhphnpcsu
2007年03月22日 16:56:09
5楼
第附录A.3.1条 素混凝土受弯构件的受弯承载力应符合下列规定:
2矩形截面
M≤γfctbh2/6 (A.3.1-2)
γ——截面抵抗矩塑性影响系数,按本规范第8.2.4条取用
fct——素混凝土抗拉强度设计值,按本规范表4.1.4规定的混凝土轴心抗拉强度设计值ft值乘以系数0.55取用;
8.2.4 截面抵抗矩塑性影响系数基本值γm
表8.2.4
项次 1 2 3 4 5
截面形状 矩形截面 翼缘位于受压区的T形截面 对称I形截面或箱形截面 翼缘位于受拉区的倒T形截面 圆形和环形截面
bf/b≤2、hf/h为任意值 bf/b>2、hf/h<0.2 bf/b≤2、hf/h为任意值 bf/b>2、hf/h<0.2
γm 1.55 1.50 1.45 1.35 1.50 1.40 1.6-0.24r1/r

第4.1.4条 混凝土轴心抗压,轴心抗拉强度设计值fc,ft应按 表4.1.4采用。 混凝土强度设计值(N/mm2) 表4.1.4
强度种类 混凝土强度等级
C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80
fc 7.2 9.6 11.9 14.3 16.7 19.1 21.1 23.1 25.3 27.5 29.7 31.8 33.8 35.9
ft 0.91 1.10 1.27 1.43 1.57 1.71
1.80 1.89 1.96 2.04 2.09 2.14 2.18 2.22
注:


除非你的混凝土强度取到了C80,呵呵
回复
ougaogong
2007年03月22日 17:59:25
6楼
多谢关注。嘿嘿,我们要的是不利的情况,也并非要那个素混凝土梁来承载弯矩,我这里是讲到一个不利的情况,当然要按ftk取了。
回复
zyzl
2007年03月22日 22:39:38
7楼
有没有做过这样的实验的.来说下,
实际的东西会告诉我们.
回复
karl_hj
2007年03月23日 10:16:29
8楼
点绞之后,次梁是按简支计算,也就是调幅了,弯矩并不传过去,只能按负弯矩构造配筋。以前的PKPM中,在PM菜单第二步输入的次梁就是按铰接计算的,实际并无出现问题。
回复
skymap2001
2007年03月23日 12:28:45
9楼
楼主说得很对,不要轻易点铰,点铰后应该加大主梁箍筋和抗扭纵筋,还有一点大家应该注意的是PKPM的箍筋不要直接按图形显示里的Gx.x-x.x来配,你要看一下VTx.x的值并加以考虑,否则扭剪箍筋是不够的,不信你可以看一下梁归并配出的箍筋,有时会比Gx.x-x.x大许多,当然梁归并里箍筋的计算方法有些费。
回复
yezhiqiu5460
2007年03月23日 14:28:32
10楼
点绞结本质是让弯矩调幅,楼主所说的混凝土还没开裂,主梁就扭坏没道理.其实在弯矩很小情况下,次梁面已经开裂,只是裂缝很小,这个时候次梁就不是弹性,不是原来所计算的弯矩,调幅了
回复
ougaogong
2007年03月23日 14:39:32
11楼

你这个“其实在弯矩很小情况下,次梁面已经开裂”根本就是你的“想当然”,好无依据可言!
要混凝土开裂起码的要求就是要拉应力大于抗拉强度。
固然混凝土本身就有空隙,有可能造成细微不连贯的裂缝,但对于构件整体而言,仍然可以看作介质连续。

回9楼,你构造负筋其实也是可以承受一定弯矩的。你要次梁调幅还先要明白这个前提是否可以实现!你首先就得让配了构造筋的次梁开裂才能条幅啊。看看我1楼提到的先后顺序再想想。