3P和4P的漏电保护开关原理各是什么?什么时候采用3P,什么时候采用4P?
3P和4P的漏电保护开关原理各是什么?什么时候采用3P,什么时候采用4P?
2楼
继续求中。。。
回复
3楼
继续求
回复
4楼
三极漏电开关与四极漏电开关的工作原理是一样的,只是区别在于前者只有三条相线穿过零序互感器,后者除了三条相线外,零线也同时穿过零序互感器.
三极漏电开关只适用于不需要使用零(中性)线的负载(或线路),常用于三相平衡负载,也可用于不需零线的三相不平衡负载(或线路).
四极漏电开关适用于一些必需使用零(中性)线的负载(或线路),也适用于不需要使用零(中性)线的负载(或线路),常用于必须使用零(中性)线三相不平衡或平衡的负载(或线路).
回复
5楼
楼上说的对
回复
6楼
谢谢,单相漏电开关是比较通过相线和零线的电流来判断是否漏电。但3P和4P的呢?是如何判断漏电的?麻烦你们了
回复
7楼
都是一样的,流入的电流等于流出的电流, 不相等就表示有漏电!
如果仍不明白,就找基尔霍夫电流定律和三相交流电的原理学习一下!!!!
回复
8楼
谢谢,去学习一下。。。。。
回复
9楼
谢谢!第四楼的朋友解答的真好。
回复
10楼
同意四楼说法。顶一下。
回复
11楼
学习了.
回复