进线PT取操作电源发生拒动现象
江太公
江太公 Lv.3
2012年09月11日 17:21:58
只看楼主

10KV环网柜,控制操作电源取自进线柜PT,出线为两台SF6加熔断器保护柜,因工地施工时挖机挖到电缆,造成接地和短路,继保显示接地动作,而实际上未动作,而是上级变电站动作。是否是因为取操作电源的原因造成的,因为发生短路时母线电压下降,造成PT电压下降,无法驱动断路器分闸线圈动作。

10KV环网柜,控制操作电源取自进线柜PT,出线为两台SF6加熔断器保护柜,因工地施工时挖机挖到电缆,造成接地和短路,继保显示接地动作,而实际上未动作,而是上级变电站动作。是否是因为取操作电源的原因造成的,因为发生短路时母线电压下降,造成PT电压下降,无法驱动断路器分闸线圈动作。
免费打赏
chjs001
2012年09月11日 18:11:18
2楼
所以要有UPS操作电源啊
回复
zhangdesert
2012年09月11日 20:22:54
3楼
是进线电缆被挖断吗,如果是,那就应该是上级跳,因为进线柜是无法保护到进线电缆的
回复
硕硕
2012年09月12日 09:17:35
4楼
现在都是配独立的交直流屏了
回复
question
2012年09月12日 10:48:53
5楼
楼主其实已经知道原因了。。。
回复
njhjh08
2012年09月12日 11:04:52
6楼
进线电缆的保护在上一级变电所开关上面
回复
lingxuct
2012年09月12日 11:15:44
7楼
这就是“控制操作电源取自进线柜PT”的坏处,当故障发生时,短路引起一次电压极低,PT二次电压也很小了,断路器没有跳闸电源了,无法跳开!