2楼
正泰产品吧
回复
3楼
最大的原因是电容的电压没有选对
回复
4楼
有时候,我用钳型电流表去量电流,往往同一个电容里,三相电流不一样的,这会是什么原因呀?
回复
5楼
个人看法:可能的情况(按照几率顺序)
1、三相不平衡,特别是无功不平衡。
2、系统有谐波,而且谐波也不平衡。
3、电容质量问题!
你用电流来检查电容工作情况,非常有效,希望坚持下去,这是简单又有效的办法。
技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:
Email:szaut@cgaut.com
我的网址://www.cgaut.com/szaut/
回复
6楼
有谐波的因素
回复
7楼
一般是有谐波
回复
8楼
CHINT现在的还好,以前的不行。
回复
9楼
系统有谐波,电容质量问题!正泰的个人认为不是很OK!!!
用电流来检查电容工作情况,15kvar正常的话20A左右 30kvar正常的话40A
回复
10楼
以前还没检查过,现经常烧保险,想查个究竟,希望有帮助。谢谢!
回复
11楼
能不能在给一些条件,比如说工作环境。