室内排水管道 如何与小区内的排水管道接口,边接用的检查井接入的管道数量有要求吗??请高手指教。
室内排水管道 如何与小区内的排水管道接口,边接用的检查井接入的管道数量有要求吗??
请高手指教。
2楼
小区内每幢楼的排水管接出时都应该有个检查井的啊
我们做的工程好像都是这样的啊
回复
3楼
应该设置检查井或跌水井吧,管道接入数量根据设计流量来定。
回复
4楼
1.知道最不利点的检查井的底标高;2.知道市政为你预留的检查井的底标高.
按照规范上允许的最小的坡度设计,从最不利点检查井放坡到市政检查井,如果能接进去,说明你的设计可行(如果不行的话,那要采取加压措施),这个时候可以进行适当的调坡度,但这个时候要注意管道的埋设深度,埋设太深会增加造价,如果其高差超过1米或1.5米的话,要设置跌水井!
在同一标高的平面上接如入的检查井不宜超过三个.
回复
5楼
同意四楼说的
我做过室外给排水管道
但设计院设计的管道埋深太深
施工也麻烦
在设计时可以考虑整体布局,看地形是什么样的
标高要综合室内外管道标高
两者要统一
接入检查井的管道,一面不的超过三根
回复