请教高手: 中危一级与中危二级中配水支管 配水管控制的标准喷头数一样吗? 规范中并没有细分一级 二级 可是我听说是有区别的 到底是什么区别?根据是什么? 盼望参与!
请教高手:
中危一级与中危二级中配水支管 配水管控制的标准喷头数一样吗?
规范中并没有细分一级 二级 可是我听说是有区别的
到底是什么区别?根据是什么?
盼望参与!
2楼
在喷头的布置上:喷头间距,和与墙的距离要求不一样
回复
3楼
虽然很感谢您回帖,
可是您的回答的,不是我想知道的答案.
我想知道的是:如规范上说中危DN32可最多控制三个喷头,这样我就不是很清楚,
有人告诉我,中危二级执行这个,中危一级应该比三个少,可我找不到根据?
所以请知道的前辈指点一下!
谢了!
回复
4楼
水力计算,不要查表。
回复
5楼
请问喷头布置的间距可以大于规范要求吗,但是满足单个喷头的保护面积
回复
6楼
规范规定配水管控制的标准喷头数是一样的,但水力计算时一般中危二级比中危一级控制的标准喷头数要少一点,主要考虑入口水压不大于40m及考虑水力平衡,避免流量太大,
如果防火分区面积比较小的建筑也可一样。总之一句话,水力计算为准,规范控制的标准喷头数参考。