2100平方米的老年公寓需要设置室内消火栓吗
xiaoyidang
xiaoyidang Lv.2
2012年09月10日 18:24:24
只看楼主

一、做了个2100平方米的老年公寓(7000立方米),根据GB50016-2006第8.3.1.5条,本工程不需要设置室内消火栓系统。可是,审图办审图意见下来了:根据GB50016-2006第8.3.1.2条文说明,需要增加室内消火栓系统。二、我仔细看了条文说明:“集体宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的室内消防给水设计,要按照公共建筑的要求进行。”根据此解释,个人认为既然按照公共建筑的要求进行,那么也应该是达到10000立方米才可以上室内消火栓系统呀,如果按照5000立方米要求设室内消火栓系统的话,那么,集体宿舍、公寓此类建筑不就是等同于旅馆、病房楼了吗?个人认为,只有高级公寓才可以按旅馆要求来设计,学生、职工宿舍、老人建筑则还是按照10000立方米的要求来划分。

三、如果认为老年公寓跟病房楼火灾危险性、人员情况差不多的话,那么,规范为何在第8.3.1.2条中没有将老年人建筑跟病房楼同时列出?而在规范第11.4.1.8中却同时将老年人建筑和病房楼同时列出了?因此,据此,我个人觉得不需要设置室内消火栓系统,因为规范并不作跟病房楼相同的要求。
四、老年人居住建筑设计标准GB-T50340-2003中也没有此规定。

请大家共同探讨下,谢谢。
免费打赏
xiaoyidang
2012年09月11日 09:56:42
2楼
补充说明下,GB50016-2006第11.4.1.8条规定——“老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等应设置火灾自动报警系统”,其实已经充分考虑到老年人建筑中,老年人行动迟缓,消防应该以报警为主,提前疏散人员。根据第8.3.1.2条文说明——“集体宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的室内消防给水设计,要按照公共建筑的要求进行。”可知,只有当老年人建筑体积超过10000立方米时,才需要设置室内消火栓系统。

[ 本帖最后由 xiaoyidang 于 2012-9-11 09:58 编辑 ]
回复
coy1982
2012年09月12日 10:41:12
3楼
我认为要是没有超过5层还是不需要设的
回复
zl19830211feng
2012年09月12日 14:36:38
4楼
就高不就低,老年公寓最好还是设置
回复
xiaoyidang
2012年09月17日 21:41:14
5楼

忘了说明,该工程为局部三层。

去消防部门问过了,该工程不需要设置室内消火栓系统。设置条件参照公共建筑,即建筑体积必须大于或等于10000立方米。小于5000立方米、介于5000立方米和10000立方米之间,都不需要设置。
回复
liu8661497
2017年06月27日 09:07:55
6楼
还是没有一个定论
回复