【请教】三层厂房视为一个防火分区,中部挑空要排烟吗?
icicco7
icicco7 Lv.4
2012年09月10日 12:57:12
来自于通风排烟
只看楼主

三层厂房视为一个防火分区,中部挑空要排烟吗?如果按办公楼功能又如何呢?

三层厂房视为一个防火分区,中部挑空要排烟吗?如果按办公楼功能又如何呢?

18ewe#楼9.3_t3-Model.jpg

免费打赏
zzm999999
2012年09月10日 14:08:54
2楼
中部挑空应视为中庭,所以要排烟。
回复
icicco7
2012年09月10日 14:26:07
3楼
如果两边都做了网架呢,直接与大气相通,还要排烟吗?
回复
zhichaocui
2012年09月11日 17:50:59
4楼
我认为中庭需要做排烟,侧开或顶开自动排烟窗就可以了
回复
zzm999999
2012年09月12日 09:45:14
5楼

那就认为是自然排烟了。
回复
guhaiyanyan
2012年09月12日 09:55:02
6楼
是的,只要有可开启外窗,满足面积要求,按自然排烟考虑
回复
icicco7
2012年09月12日 14:33:39
7楼
规范不是说超过十二米的中庭都要做机械排烟的吗?
回复
zzm999999
2012年09月12日 16:50:24
8楼

你这里按照建规比较合适,建规只是说要排烟,但排烟可以自然也可机械。
回复
icicco7
2012年09月12日 17:49:20
9楼
两层厂房中部挑空,高度不超十二米,两层作一防火分区.挑空位要排烟吗?
回复
icicco7
2012年09月12日 17:51:14
10楼
这次挑空就不靠墙边了,真的难办.在建筑物中央
回复
jiandan-
2012年09月12日 19:22:36
11楼
防排烟我直到现在都弄得不是很明白,最近要做一个防排烟的图,郁闷纠结的啊。
回复