各位师傅: 本人新手,请教下,净化空调中的送风点是怎么确定的?是不是根据送风温差和室内状态点来确定的?如果是,那么,二次露点的确定是如何确定的?
各位师傅:
本人新手,请教下,净化空调中的送风点是怎么确定的?是不是根据送风温差和室内状态点来确定的?如果是,那么,二次露点的确定是如何确定的?
12楼
送风温差许钟霖 的洁净室设计的书上有说过一个公式滴,我都是按照那个来算滴
回复
13楼
先根据洁净等级确定风量,然后根据房间余热量和风量就可以得出送风温差了!
回复
14楼
回复
15楼
送风温差8度?以为还是舒服适性中央空调吗,如果是手术室的话,那是不行的,不允许有这么大的温差。
送风状态点怎么可能还想把空气相对湿度处理到90%?就是说你直接处理到露点就送到室内来了?净化空调一般对温湿度都有很高的要求的,你这样做不是误导新人吗?净化空调的送风状态点和室内状态点是不能差距太大的。否则温度波动会很大,湿度也一样。
我们一般都是通过焓湿图来处理的,也要分几种情况,一次回风、二次回风,还要看新风是否预处理等等,再判断焓湿图上面空气处理情况,新风负荷最重要,房间负荷一般可以估算,这样算下来,冷量偏不会很大,只要总冷量不小,末端都可以通过电动二通阀或三通阀来调节冷冻水流量,从而控制机组制冷量,达到精确一点的控制。如果我哪里说得不对,请指正,只是看到很多不是净化空调的人在按中央空调的方式误导人,觉得对新人不太好。
回复
16楼
楼上说的不错,室内余热、余湿负荷,送风量(根据净化级别定),室内点,确定送风点啊
回复
17楼
呵呵,净化空调送风温差去8度,那是要出大事的!
回复
18楼
工业洁净空调8度倒是正常的,因为设备散热量可能很大,医院的空调冷负荷一般都不大,所以8度一般是达不到的
回复
19楼
顶15楼,其他的都是误导新人!
回复
20楼
15#楼说的很详细,学习了。。
回复