各位师傅: 本人新手,请教下,净化空调中的送风点是怎么确定的?是不是根据送风温差和室内状态点来确定的?如果是,那么,二次露点的确定是如何确定的?
各位师傅:
本人新手,请教下,净化空调中的送风点是怎么确定的?是不是根据送风温差和室内状态点来确定的?如果是,那么,二次露点的确定是如何确定的?
2楼
根据室内点及温湿度差来确定的
回复
3楼
也教教我也教教我也教教我
回复
4楼
净化空调与一般空调不太一样,要:
1.首先确定换气次数,以保证达到洁净度的要求;
2.再根据冷热负荷及送风量计算送风状态点,尽量加大送风温差,很多时候送风状态点达不到相对湿度90%,这时候也不要紧,如果室内相对湿度要求不高的话,这样做也可以的;如果要求比较高的话,可以设再热段。
回复
5楼
麻烦请教您下,手术室内的湿热负荷应该是比较固定的,热湿比线应该大概是差不多的吧?
回复
6楼
请问您下,这个送风温差是个固定值吗?一般我们取多少啊?
回复
7楼
要根据I-D图计算,在热湿负荷确定的条件下,送风温差是固定的,但实际运行时会变得,设计时认为固定的就可以了。
回复
8楼
那送风温差我们一般取多少啊?谢谢
回复
9楼
根据I-D图计算啊,大致8度吧。
回复
10楼
有三者决定:室内点、焓湿线、送风温差
回复
11楼
学习了 不过不是很懂
回复