屋面设水池结构是否要分开
quhaoliang
quhaoliang Lv.13
2007年03月19日 17:12:17
只看楼主

手头有个设计,屋面上要设一个水池,水池底板是否可以用屋面板代替?还是必须与主体结构分开,单独做底板和侧板、顶板。请各位大虾指点一二,谢谢!

手头有个设计,屋面上要设一个水池,水池底板是否可以用屋面板代替?还是必须与主体结构分开,单独做底板和侧板、顶板。请各位大虾指点一二,谢谢!
xquan
2007年06月07日 21:13:37
2楼
现在我正在施工一个屋面有游泳池的工程
游泳池的底板与屋面的净高度700mm,因为我们这里是有航空限高所以游泳池的底板与屋面的净高度才做700mm,当然你还要考虑游泳池下面一些管道的安装及维修是否方便,还有竖井的施工,如果条件允许的话你可以适当的提高.
回复
quhaoliang
2007年06月07日 21:53:03
3楼
感谢 xquan的热情解答,我的看法也是,水池应与主体结构分开,作为非结构构件。同时也方便了管道的布设和安装。
回复
chchh_co
2008年09月20日 14:15:42
4楼
要分开的,因为屋面和水池在裂缝方面要求不同。