地暖干管管径
lyzshmily0724
2012年09月10日 10:43:02
来自于采暖供热
只看楼主

水力计算地暖干管管径时候,按负荷确定管径,每个集分水器上面的路数不确定,如果已经确定的,怎么计算出每个集分水器的散热量,从而可以确定管径!

水力计算地暖干管管径时候,按负荷确定管径,每个集分水器上面的路数不确定,如果已经确定的,怎么计算出每个集分水器的散热量,从而可以确定管径!
免费打赏
paleishi
2012年09月10日 10:58:25
2楼
这个有点专业化,呵呵呵,不好意思。、。
回复
lyzshmily0724
2012年09月10日 11:20:48
3楼
没有关系,谢谢
回复
lhy594607
2012年09月10日 15:22:25
4楼
总热量计算
和水管选择一个道理
总热量是多大
换算需要多大的管径
回复
lyzshmily0724
2012年09月10日 16:00:05
5楼
一个系统大概有七八个集分水器。总热量有了,q=91KW,我意思是计算干管管径过了第一个集分水器后怎么变化,过了第二个呢,第三个呢?
回复
acol
2012年09月10日 16:11:51
6楼
我这个水平是回答不了你,你可以咨询我们暖通技术专家,呵呵
回复
zzxzwg
2012年09月19日 11:36:14
7楼
先根据最后一组集分水器热负荷计算管径,倒着算,第二组前干管为两组热负荷计算的管径,以此类推,总管管径为各组总负荷计算的管径,计算方式为热负荷乘以0.86除以温差,得出流量,可以查表,控制比摩阻,确定管径
回复
fine_2009
2012年09月20日 11:39:53
8楼
简单一些的,按地面每平方散热量查表,去掉一定的遮挡,按与负担的总面积计算分集水器承担的散热量。如果最后发现热量和不等于总热量,又想按总热量计算,就加权平均一下。
回复
zlp19880414
2012年09月21日 10:13:27
9楼
根据总负荷确定总流量再根据总流量确定主管径,根据没个分水器分管区域的负荷去确定具体的流量、管径(全部是通过计算)
一般一个分水器按规范是最大8路,一路最大120米管道(15-25㎡)
这就很好确定负荷了!
回复

相关推荐

APP内打开