求高手STS
olbg
olbg Lv.2
2012年09月10日 10:39:27
只看楼主

工程名:1.SJ ****** 基础计算柱底力与基础设计 ****** 日期: 9/10/2012 时间:10:03:59 基础反力单位:轴力 N、剪力 V: kN; 弯矩 M: kN.m 作用力方向(对基础): 轴力 N 压为正(↓); 弯矩 M 顺时针为正(-↓); 剪力 V 顺时针为正(→)。 基础总结点数: 2--------------------------------------------------------------------------------

工程名:1.SJ

****** 基础计算柱底力与基础设计 ******
日期: 9/10/2012
时间:10:03:59


基础反力单位:轴力 N、剪力 V: kN; 弯矩 M: kN.m
作用力方向(对基础): 轴力 N 压为正(↓);
弯矩 M 顺时针为正(-↓);
剪力 V 顺时针为正(→)。

基础总结点数: 2

--------------------------------------------------------------------------------

----- 基础计算数据 -----

基 础 附加 墙与柱 杯口 基础 基础 地 基 基础 天然地面 混 凝 土 宽度修 深度修 允许零应 基础边
节点号 墙重 中心距 宽度 埋深 高度 承载力 类型 到基底距 强度等级 正系数 正系数 力区比例 缘高度
10 0.00 0.00 0.10 2.00 1.80 100.00 2 1.50 20 0.00 1.00 0.00 0
11 0.00 0.00 0.10 2.00 1.80 100.00 2 1.50 20 0.00 1.00 0.00 0

--------------------------------------------------------------------------------

1、 基础节点号 * 10 * 基础反力

基础相连柱号: 1 3
(注:基础反力为汇交基础杆件的合力)

☆ 标准组合

组合号 M N V 组合号 M N V
1 0.00 26.56 9.51 2 0.00 62.85 -0.11
3 0.00 62.85 -0.11 4 0.00 63.75 -0.12
5 0.00 63.75 -0.12 6 0.00 62.85 -0.11
7 0.00 41.08 5.66 8 0.00 62.85 -0.11
9 0.00 41.98 5.66 10 0.00 63.75 -0.12
11 0.00 41.98 5.66 12 0.00 63.75 -0.12
13 0.00 41.08 5.66 14 0.00 62.85 -0.11
15 0.00 26.56 9.51 16 0.00 62.85 -0.11
17 0.00 27.19 9.51 18 0.00 63.48 -0.12
19 0.00 27.19 9.51 20 0.00 63.48 -0.12
21 0.00 26.56 9.51 22 0.00 62.85 -0.11
23 0.00 24.21 10.30 24 0.00 101.94 -0.09
25 0.00 101.94 -0.09 26 0.00 24.21 10.30

Mmax 对应组合号: 26 Mmax= 0.00 N = 24.21 V = 10.30
Mmin 对应组合号: 25 Mmin= 0.00 N = 101.94 V = -0.09
Nmax 对应组合号: 25 M = 0.00 Nmax= 101.94 V = -0.09

Nmin 对应组合号: 26 M = 0.00 Nmin= 24.21 V = 10.30
Vmax 对应组合号: 26 M = 0.00 N = 24.21 Vmax= 10.30
Vmin 对应组合号: 12 M = 0.00 N = 63.75 Vmin= -0.12


☆ 基本组合

组合号 M N V 组合号 M N V
1 0.00 24.62 13.33 2 0.00 12.05 13.36
3 0.00 75.42 -0.14 4 0.00 62.85 -0.11
5 0.00 75.42 -0.14 6 0.00 62.85 -0.11
7 0.00 84.85 -0.15 8 0.00 76.68 -0.14
9 0.00 64.11 -0.12 10 0.00 85.73 -0.16
11 0.00 76.68 -0.14 12 0.00 64.11 -0.12
13 0.00 85.73 -0.16 14 0.00 75.42 -0.14
15 0.00 62.85 -0.11 16 0.00 84.85 -0.15
17 0.00 44.94 7.94 18 0.00 32.37 7.97
19 0.00 75.42 -0.14 20 0.00 62.85 -0.11
21 0.00 46.20 7.94 22 0.00 33.63 7.97
23 0.00 76.68 -0.14 24 0.00 64.11 -0.12
25 0.00 46.20 7.94 26 0.00 33.63 7.97
27 0.00 76.68 -0.14 28 0.00 64.11 -0.12
29 0.00 44.94 7.94 30 0.00 32.37 7.97
31 0.00 75.42 -0.14 32 0.00 62.85 -0.11
33 0.00 24.62 13.33 34 0.00 12.05 13.36
35 0.00 75.42 -0.14 36 0.00 62.85 -0.11
37 0.00 25.50 13.33 38 0.00 12.93 13.35
39 0.00 76.30 -0.14 40 0.00 63.73 -0.12
41 0.00 25.50 13.33 42 0.00 12.93 13.35
43 0.00 76.30 -0.14 44 0.00 63.73 -0.12
45 0.00 24.62 13.33 46 0.00 12.05 13.36
47 0.00 75.42 -0.14 48 0.00 62.85 -0.11
49 0.00 25.19 13.41 50 0.00 12.62 13.43
51 0.00 126.19 -0.11 52 0.00 113.53 -0.09
53 0.00 126.19 -0.11 54 0.00 113.53 -0.09
55 0.00 25.19 13.41 56 0.00 12.62 13.43

Mmax 对应组合号: 56 Mmax= 0.00 N = 12.62 V = 13.43
Mmin 对应组合号: 54 Mmin= 0.00 N = 113.53 V = -0.09
Nmax 对应组合号: 53 M = 0.00 Nmax= 126.19 V = -0.11
Nmin 对应组合号: 46 M = 0.00 Nmin= 12.05 V = 13.36
Vmax 对应组合号: 56 M = 0.00 N = 12.62 Vmax= 13.43
Vmin 对应组合号: 13 M = 0.00 N = 85.73 Vmin= -0.16




---- 柱下基础设计 ----

附加 墙与柱 杯口 基础计 基础 地 基 基础 宽度修 深度修
墙重 中心距 宽度 算埋深 高度 承载力 类型 正系数 正系数
0.00 0.00 0.10 1.75 1.80 100.00 2 0.00 1.00


选用基础长宽比:0.99

地基承载力计算采用柱底力标准组合
计算最大基础底面积对应标准组合号: 23, M= 0.00, N= 24.21, V= 10.30
基底作用力标准组合值(含覆土及基础自重): Mk= 18.55, Nk= 87.36
基底标准组合作用力偏心值 e= 0.21
基础底面尺寸: 宽 A= 1.35; 长 B= 1.34
修正后的地基承载力特征值: fa= 129.80
对应标准组合作用在基底边缘产生的应力: 最大值 Pmax= 94.56; 最小值 Pmin= 2.28

基础计算采用柱底力基本组合
基础计算最大配筋对应基本组合号: 51
基底作用力: 弯矩 M= -0.20, 轴力 N= 126.19, 偏心值 e= 0.00
基底附加应力(扣除覆土及基础自重): 最大值 Tmax= 70.43, 最小值 Tmin= 69.45

--- 基础各截面计算结果 ---
截面号 冲剪所 构造所 至 Tmax 基底 截面 X 向 X 向 Y 向 Y 向
需高度 需高度 边缘距 应力 高度 弯矩 配筋 弯矩 配筋
(0-0) 0.14 0.60 0.47 70.09 0.60 8.22 60. 6.47 49.
(1-1) 0.14 0.30 0.23 70.26 0.30 2.33 37. 1.86 32.
(2-2) 0.19 1.80 0.57 70.01 1.80 11.35 27. 9.23 22.

(说明:计算配筋所采用高度为构造所需高度与冲剪所需高度的较大值, 单位:mm2)
基础边缘构造高度 (m): 0.300
(0-0)剖面计算配筋率:X向: 0.012%, Y向: 0.010%
(0-0)剖面按0.15%构造配筋面积(mm2):X向: 777., Y向: 729.
(0-0)剖面按0.2% 构造配筋面积(mm2):X向: 1036., Y向: 972.

STS计算基础采用的组合好像不是最不利的组合,为什么
免费打赏
天涯居士
2012年09月10日 10:45:28
2楼

这个真不清楚,请高手回答,最好发到混凝土版块。
回复
刘飞
2012年09月12日 08:49:24
3楼
轴力最大的一顶一定是最不利组合?你认为哪组是最不利组合?
回复
kafeihfdcb
2012年09月12日 21:34:39
4楼
首先,求基础面积对应的就是标准组合,这点没错吧?程序应该是考虑了剪力引起的弯矩。楼主可以验算一下,应该是建立最大的,基地面积最大(控制最小反力>=0)。不知楼主的基底标高是不是-1.8米?
这里需要注意的是,确定基地面积的荷载引起的基底反力,不一定是最大的。
所以程序在计算配筋的时候,选择了另外一个组合(可以引起基底最大反力的组合)。
回复
kafeihfdcb
2012年09月12日 21:37:04
5楼
首先,求基础面积对应的就是标准组合,这点没错吧?程序应该是考虑了剪力引起的弯矩。楼主可以验算一下,应该是建立最大的,基地面积最大(控制最小反力>=0)。不知楼主的基底标高是不是-1.8米?
这里需要注意的是,确定基地面积的荷载引起的基底反力,不一定是最大的。
所以程序在计算配筋的时候,选择了另外一个轴力最大的基本组合(可以引起基底最大反力的组合)。
是我网络问题,还是网站问题?回复速度好慢啊。(很久没来这里看看了)
回复
dd23402
2012年09月18日 09:25:23
6楼
这个要好好看使用手册
回复

相关推荐

APP内打开