(请教)现浇面的问题,在线等!!
panyouran
panyouran Lv.2
2012年09月10日 10:25:43
来自于建筑施工
只看楼主

请问上面的图片中所示的问题是什么原因?是质量问题吗?[ 本帖最后由 panyouran 于 2012-9-10 10:54 编辑 ]

11401204u1z991s3zhaq0r.jpg 114223e3pwpdvcpdhcn8ij.jpg 请问上面的图片中所示的问题是什么原因?是质量问题吗?

[ 本帖最后由 panyouran 于 2012-9-10 10:54 编辑 ]

114223e3pwpdvcpdhcn8ij.jpg


11401204u1z991s3zhaq0r.jpg

免费打赏
甲方施工员
2012年09月10日 11:11:31
2楼
不算什么问题,模板支高了,钢筋没漏只能说楼板厚度可能少点
回复
panyouran
2012年09月10日 13:02:59
3楼
现浇面的平整及水平误差应该在多少?因为现在不止不平而且成波浪形,
回复
zhangzzxl
2012年09月10日 15:40:01
4楼

平整度允许偏差在8mm内,即符合规范要求。

目测楼主图中已超出8Mm要求,不过根据图中来看,还要做刮白。根据规范来进行缺陷分类,只能算作 外形缺陷---翘曲不平---一般缺陷。未达到严重缺陷程度。检查楼上相应位置层高,确认板厚有无影响,然后剔打修补处理就是了,不过剔打应注意板筋。

PS: 混凝土结构工程施工质量验收规范GB 502042002 (2011版)

表8.3.2-1
现浇结构尺寸允许偏差和检验方法




允许偏差( mm )
检验方法
轴线位置
基础
15
钢尺检查
独立基础
10
墙、柱、梁
8
剪力墙
5
垂直度
层高
≤5 m
8
经纬仪或吊线、钢尺检查
>5 m
10
经纬仪或吊线、钢尺检查
全高(H)
H/1000 且≤30
经纬仪、钢尺检查
标高
层高
±10
水准仪或拉线、钢尺检查
全高
±30
截面尺寸
+8 ,-5
钢尺检查
电梯井
井筒长、宽对定位中心线
+25 ,0
钢尺检查
井筒全高(H)垂直度
H/1000 且≤30
经纬仪、钢尺检查
表面平整度
8
2m 靠尺和塞尺检查
预埋设施
中心线位置
预埋件
10
钢尺检查
预埋螺栓
5
预埋管
5
预埋洞中心线位置
15
钢尺检查
注:检查 轴线、 中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。


[ 本帖最后由 zhangzzxl 于 2012-9-10 15:47 编辑 ]