酒库的电气消防设计
mhsdy
mhsdy Lv.5
2007年03月19日 14:43:35
只看楼主

首先谢谢大家回帖,最近劲牌酒业的1800平方酒库(白酒)在我院设计,消防局说要作电气消防设计,建筑的说是丁类厂房,但我找不到规范依据.这需作消防吗?要做的话用什么探头.谢谢.

首先谢谢大家回帖,最近劲牌酒业的1800平方酒库(白酒)在我院设计,消防局说要作电气消防设计,建筑的说是丁类厂房,但我找不到规范依据.这需作消防吗?要做的话用什么探头.
谢谢.
免费打赏
mhsdy
2007年03月19日 15:30:36
2楼
按GB50016-2006第3.1.1条,是否为乙类库房,这样的话按GB50116-98第3.1.1条应为一级保护对象.
不知对否?再者35-60度白酒闪点为多少度.
回复
xqhwm
2007年03月20日 19:16:40
3楼
建筑设计防火规范GB 50016--2006
11.4.2 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设可燃气体报警装置。
属于丙类
1.动物油、植物油,沥青,蜡,润滑油、机油、重油,闪点大于等于60℃
的柴油,糖醛,大于50度至小于60度的白酒;
回复
xqhwm
2007年03月20日 19:24:19
4楼
火灾自动报警系统设计规范

二级:1.丙类生产厂房;
回复
mhsdy
2007年03月21日 08:04:43
5楼
谢谢迷糊大侠.领教了.
回复
co1477496365184
2016年10月27日 17:28:11
6楼
请问贵院是
回复

相关推荐