宾馆用单冷螺杆+空气源热泵供热还是风冷热泵节能?
sz1819
sz1819 Lv.2
2007年03月19日 13:16:24
来自于中央空调
只看楼主

现在有一宾馆工程项目,在广东韶关地区,冬季冷时-5℃。共10层,其中1~3层为宾馆大堂、会议室、餐厅及部分客房;4~10层为客房。关于主机选型有3个方案,请大家讨论下哪种方案节能: 180匹风冷模块(热泵型)主机:制冷量480KW, 160匹风冷模块(热泵型)主机:制冷量420KW, 60匹风冷模块(热泵型)主机:制冷量160KW, 120冷吨水冷螺杆(单冷型)主机:制冷量454KW,㈠、 选用160匹风冷模块(热泵型)主机两台,供应整个空调系统。

现在有一宾馆工程项目,在广东韶关地区,冬季冷时-5℃。共10层,其中1~3层为宾馆大堂、会议室、餐厅及部分客房;4~10层为客房。关于主机选型有3个方案,请大家讨论下哪种方案节能:
180匹风冷模块(热泵型)主机:制冷量480KW,
160匹风冷模块(热泵型)主机:制冷量420KW,
60匹风冷模块(热泵型)主机:制冷量160KW,
120冷吨水冷螺杆(单冷型)主机:制冷量454KW,
㈠、 选用160匹风冷模块(热泵型)主机两台,供应整个空调系统。
㈡、 客房空调总负荷约为450KW,选用180匹风冷模块(热泵型)主机一台或考虑楼顶承重量和设备以后维修保养方便,选用60匹风冷模块(热泵型)主机三台。大堂、会议室、餐厅冬季不考虑供暖,空调总负荷约为410KW,选用120冷吨水冷螺杆(单冷型)主机一台。
㈢、 夏季整个系统空调负荷共计约860KW,选用120冷吨水冷螺杆(单冷型)主机两台,用于夏季供冷。冬季客房供暖负荷约320KW,采用风冷热泵供暖。
方案比较:方案㈠主机功率共计320匹,特点:安装简便,设备少易于管理,整个系统都有冷暖空调;但造价高,设备功率大,以后运行费用高。方案㈡主机功率为300匹,特点:客房和大堂、餐厅、会议室分开做独立空调系统,客房采用风冷模块(热泵型)主机,大堂、餐厅、会议室采用水冷螺杆(单冷型)主机,此方案优点是造价比(一)较低。
方案(三)主机功率为240匹,安装在室内机房,设备使用时间久(螺杆主机15年以上,风冷模块10年左右),易于管理,初投资费用低。同时能效比高,在同样制冷量条件下和空调方案㈠相比主机可以减少100匹,减去冷却泵7.5KW*2冷却塔2.2KW*2消耗的电功率共计19.4KW,节省电功率约55KW。以后夏季制冷运行时可节约电费70多万元(功率55KW*每天平均10/小时*30天/月*6个月/年*使用寿命15年*电费0.5元/度=55*10*30*6*15*0.5=742500元)。这样分析可行吗?
blackeye
2007年03月19日 14:34:15
2楼
我提一点看法:
1)运行费的计算太粗略,打回重写,呵呵。其实空调大部分时间不是满负荷运行,应该考虑部分负荷情况下的效率问题。模块机这方面应该有一定优势的。
2)初投资方面,你算了冷冻机房的土建费用吗?还有冷却塔和冷却水泵的投资?
3)这个工程并不大,一般来说中小型工程中不建议采用两个空调冷源,重复投资啊。
4)热源方面,为什么不考虑热水锅炉的方案?宾馆本来也要做卫生热水的。锅炉也比风冷热泵便宜啊。
回复
sz1819
2007年03月19日 14:49:37
3楼
非常感谢!部分负荷时可以开一台螺杆主机。如果这样考虑可以选用一台模块热泵+一台螺杆主机,做成一个冷冻水系统,夏季全开,冬季只开模块机,这样是不是好些?呵呵
冷冻机房已建好了可以不考虑这方面的费用,冷却塔和冷却水泵、管路费用6万元就可以全部搞定。
锅炉的运行费用太高了,比热泵高2~3倍。
回复

相关推荐