250X400埋件,锚筋为14钢筋4根250mm长,钢板14厚,埋件埋于梁侧,锚筋与钢板采用围焊,混凝土为C25,请问那个高手能帮我算一算这个埋件最大能承几吨荷载???情况紧急,请大家帮助
250X400埋件,锚筋为14钢筋4根250mm长,钢板14厚,埋件埋于梁侧,锚筋与钢板采用围焊,混凝土为C25,请问那个高手能帮我算一算这个埋件最大能承几吨荷载???情况紧急,请大家帮助
2楼
首先申明:我并非高手,也不会计算。但从你的描述来看,埋件本身至少能承受3吨的重量。但具体这个埋件是用来干啥的?承受荷载部分构件和它如何连接?埋在梁侧,此梁的抗扭及抗剪能行不?
回复
3楼
没算,不过这个东西不象用来承力的,只做一些构造用.即承小荷载用的.三吨应该没问题.纯剪时将会更高.可有二倍吧,但要具体计算条件才行.楼主给的不足
回复
4楼
你连锚接处所承受荷载都不提供怎给你算呢?要知道拉压剪扭各种受力情况会不同的,所以请你自己搞清楚再提出来,最好该有一个大样在上面。
回复
5楼
因条件不过,粗略计算为120KN