组合式空调机中蒸汽加湿与蒸汽加热的问题,在线等
angelliuyuh
2007年03月19日 10:17:43
来自于采暖供热
只看楼主

项目中碰到这种情况,由于配备了蒸汽锅炉,所以在AHU末端处采用蒸汽加湿与蒸汽加热,现在我打算都用0.2MPa的蒸汽,那么我的系统是不是只需要设置一套管路系统通到AHU供加热及加湿,然后在末端AHU处再分两路管子分别到加湿器和盘管即可。 请高手回答一下吧,谢谢!!!!

项目中碰到这种情况,由于配备了蒸汽锅炉,所以在AHU末端处采用蒸汽加湿与蒸汽加热,现在我打算都用0.2MPa的蒸汽,那么我的系统是不是只需要设置一套管路系统通到AHU供加热及加湿,然后在末端AHU处再分两路管子分别到加湿器和盘管即可。
请高手回答一下吧,谢谢!!!!
免费打赏
angelliuyuh
2007年03月19日 21:57:03
2楼
各位帮帮忙呀
回复
fanxiaoqi
2007年03月20日 13:03:38
3楼
如果你的加热量足够的话,这样做完全可以,不过要注意加湿和加热器疏水阀后如果汇总到一根凝结水管路中排放,则必须在每个疏水阀后配置止回阀。如果加热量不足,则可以提高总供气管的压力,并在加湿器前安装相应的减压装置。我在很多系统中都这样做过。
回复

相关推荐