2007年03月19日 08:23:00
只看楼主

请教一下: 如果厂房的地下防雷接地比较密,还有必要再加设备接地吗?(防雷接地电阻能达到设备接地电阻的要求)

请教一下:
如果厂房的地下防雷接地比较密,还有必要再加设备接地吗?(防雷接地电阻能达到设备接地电阻的要求)

免费打赏
tnazxc
2007年03月19日 08:55:03
2楼
防雷接地与设备接地的(埋设在地下部份的垂直和水平接地体)可共用。防雷接地引入线与设备接地的引入线应分开与地下部份的接地体连接。接地电阻应满足设备接地电阻的要求。
回复
dong118888
2007年03月19日 09:15:37
3楼
不知在哪里可以查这方面的规范?
回复
chyu811
2007年03月19日 12:53:57
4楼
《建筑物防雷设计规范》,网上搜一下就能找到。即使找不到,按2楼说的做,没错。
回复
dong118888
2007年03月21日 08:13:53
5楼
谢谢指点