[设计]冷冻水管管径如何确定
coldtea
coldtea Lv.11
2007年03月18日 22:06:26
来自于专家热线
只看楼主

小弟刚进入暖通行业,请问各位大哥一个问题:谢!最近在做一机房的空调工程,已经确定选用5台HIROSS机房空调,其中3台串联,另外2台串联,然后一起接到冷冻水主管道冷冻水主管道原先已经接好,我想请问下这5台机房空调冷冻水管道管径如何确定,谢!

小弟刚进入暖通行业,请问各位大哥一个问题:谢!
最近在做一机房的空调工程,已经确定选用5台HIROSS机房空调,其中3台串联,另外2台串联,然后一起接到冷冻水主管道
冷冻水主管道原先已经接好,我想请问下这5台机房空调冷冻水管道管径如何确定,谢!
免费打赏
wbk_6018
2007年12月02日 23:09:33
22楼
不错,谢谢上传,傎得学习,最好能有经验算法.
回复
luoliangsheng
2007年12月03日 13:11:18
23楼
实在懒得计算用鸿业水力计算v4.0,很好用.鸿业网站上有下载
回复
sam20.lai
2009年05月12日 13:45:21
24楼
这么好的东西 一定要顶起来哦
回复
滴滴哒哒
2009年09月07日 15:00:40
25楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
w5208833
2009年09月30日 10:01:45
26楼
比摩阻按100-300Pa计算管径吧
回复
wrisky
2013年09月18日 11:47:06
27楼
coldtea 发表于 2007-3-20 11:35 根据所承担负荷计算出的总流量,然后按比摩阻限定值确定。《民用建筑空调设计》p234我看了,但是比摩阻不 …截的表格管径只显示500一下的管,想问一下有DN600的管径以上的吗?