电脑240台,每台300W计,用多大电缆?供电380V.
电脑240台,每台300W计,用多大电缆?供电380V.
2楼
64393618lin:
用以下方法估算可行 ,从网上来的,试用后不错!
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量
(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”
来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面
的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’
及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的
9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。
从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺
着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、
16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”
的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。
从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍
数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。
即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”
导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝
芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝
芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载
流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;
当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同
规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大
一个线号的载流量。如16mm’铜线的载
流量,可按25mm2铝线计算。
回复
3楼
顶起2楼。。。。
再自已计算下就出来了;算是给自已一个学习的机会咯。。。
回复
4楼
厉害
回复
5楼
这样算起来应该用35的线了?
电脑是单相负荷,平均一相放80台,功率就是24000w,电流差不多109A。
不知道这样对不对
回复
6楼
同意5楼的意见.采用35x3+1x16电缆.
回复
7楼
第一章按功率计算电流的口诀之一
1.用途:
这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。
电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接
算出电流。
2.口诀:低压380/220 伏系统每KW 的电流,安。
千瓦,电流,如何计算?
电力加倍,电热加半。
单相千瓦,4 . 5 安。
单相380 ,电流两安半。
3. 说明:口诀是以380/220V 三相四线系统中的三相设备为
准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设
备,其每千瓦的安数.口诀中另外作了说明。
①这两句口诀中,电力专指电动机.在380V 三相时(力率
0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一
倍”( 乘2)就是电流, 安。这电流也称电动机的额定电流.
【例1 】5.5 千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11 安。
【例2 】4 0 千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为8 0安。
电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热
设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是电流,安。
【例1】3 千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5 安。
【例2】1 5 千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为2 3 安。
这口诀并不专指电热,对于照明也适用.虽然照明的灯泡
是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。
只要三相大体平衡也可以这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即是说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。
【例1 】1 2 千瓦的三相( 平衡时) 照明干线按“电热加半”算得电流为1 8 安。
【例2】30 千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45 安。(指380 伏三相交流侧)
【例3 】3 2 0 千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480 安(指380/220 伏低压侧)。
【例4】100 千乏的移相电容器(380 伏三相)按“电热加半”算得电流为150 安。
②.在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接
相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220 伏用电设备。这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每) 千瓦4.5 安”。计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏
用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流。
再与2楼朋友提供的一起作为你计算的参考,电脑分成三组供电,每组80台,24KW,按千瓦数乘4.5算就是108A,选25的铜线就行了,(铜线升级算)
回复
8楼
电流108A用VV3*25+1*16或YJV3*25+1*16电缆即可,最好选择YJV的电缆。
回复
9楼
我支持奉献口诀和计算的朋友。
楼主所考虑的电脑每台300W是否小了点,电脑的电源有350和300W,还要考虑其额外损耗吧?另外还要考虑备用和增容情况,建议选择时要有点安全裕度为佳。纯个人意见!
回复
10楼
谢谢学习
回复
11楼
YJV-4*50
回复