消防备用回路平时一定要带电吗?
xuxizhong
xuxizhong Lv.7
2012年09月09日 11:17:45
只看楼主

1.前提:现在有一个工程,发电机房和低压配电房不在用电建筑物里面,而且发电机房跟低压配电房的距离比较远。2.现在想在发电机房直接做一个配电柜供电给消防负荷的备用回路,即平时备用回路不带电。(发电机的启动信号来自变压器出线主开关)3.这样的方案有没有问题,有没有依据说备用回路平时一定要带电?[ 本帖最后由 xuxizhong 于 2012-9-9 11:19 编辑 ]

1.前提:现在有一个工程,发电机房和低压配电房不在用电建筑物里面,而且发电机房跟低压配电房的距离比较远。
2.现在想在发电机房直接做一个配电柜供电给消防负荷的备用回路,即平时备用回路不带电。(发电机的启动信号来自变压器出线主开关)
3.这样的方案有没有问题,有没有依据说备用回路平时一定要带电?

[ 本帖最后由 xuxizhong 于 2012-9-9 11:19 编辑 ]
xuxizhong
2012年09月09日 13:46:02
2楼
即消防负荷,备用一定要热备用吗。
回复

相关推荐