求助!!!急
hzhlsh
hzhlsh Lv.2
2012年09月09日 11:01:13
只看楼主

现有这么一个情况 还请各位高手帮我分析下!现有隧道3000M 有一90KW 的混凝泵再加其它小型设备10KW 总共100KW的设备需要在隧道里运作 由于距离过远 从变压器过来的电压太低 导致设备无法正常运作。现采用方案:从电网拉10KV的电缆直接到高压柜 高压柜放在隧道口 再拉2000米的高压电缆(YJLV22-3*50)到S9-250KVA(变压器放置在隧道2000米的距离) 再从变压器下端的低压配电柜拉至降压启动柜。

现有这么一个情况 还请各位高手帮我分析下!

现有隧道3000M 有一90KW 的混凝泵再加其它小型设备10KW 总共100KW的设备需要在隧道里运作 由于距离过远 从变压器过来的电压太低 导致设备无法正常运作。

现采用方案:从电网拉10KV的电缆直接到高压柜 高压柜放在隧道口 再拉2000米的高压电缆(YJLV22-3*50)到S9-250KVA(变压器放置在隧道2000米的距离) 再从变压器下端的低压配电柜拉至降压启动柜。

请问:这样的方案是否可行,90KW电机能否正常启动!高压柜选用哪种类型?因为要考虑成本。。。请高手指点下吧!
免费打赏
zxr2625
2012年09月09日 12:05:32
2楼
250KVA的变压器可不用高压柜,在10KV杆子上安装跌落保险就行
回复
hzhlsh
2012年09月09日 12:37:39
3楼
10KV离250KVA变压器2000M 所以想做个高压柜保护一下。这种方案里面的90KW能起得来吗?
回复
tdqhappy0
2012年09月09日 19:50:30
4楼
来学习学习。
回复
lh10kv
2012年09月10日 00:41:36
5楼
负荷开关+熔断器组合柜,建议采用SF6全密封全绝缘型,安全可靠,体积小,可达IP67,适合隧道内。目前各厂家都有该系列产品。另外建议变压器也采用干式变,无油很重要。毕竟安全第一。