框架剪力墙中框架弯矩超过50%时,内力调整系数按框架还是框剪
tivona
tivona Lv.5
2012年09月09日 09:59:09
只看楼主

高层规范说,当框架弯矩超过50%时,抗震等级和轴压比按框架结构来,那内力调整系数按框架还是框剪呢?虽然说是按框架剪力墙设计,1抗规6.1.3条条文解释“二是明确底层框架部分所承担的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时仍属于框架结构范畴”2.抗规6.2.13 4款设置少量抗震墙的框架结构,其框架部分的地震剪力值,宜采用框架结构模型和框架-抗震墙结构模型二者计算结果的较大值。也就是说按纯框架设计即可。

高层规范说,当框架弯矩超过50%时,抗震等级和轴压比按框架结构来,那内力调整系数按框架还是框剪呢?虽然说是按框架剪力墙设计,
1抗规6.1.3条条文解释“二是明确底层框架部分所承担的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时仍属于框架结构范畴”2.抗规6.2.13 4款设置少量抗震墙的框架结构,其框架部分的地震剪力值,宜采用框架结构模型和框架-抗震墙结构模型二者计算结果的较大值。也就是说按纯框架设计即可。
高规说的有些模糊:高规8.1.3.3款当框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%但不大于80%时,按框架-剪力墙结构进行设计,其最大适用高度可比框架结构适当增加,框架部分的抗震等级和轴压比限值宜按框架结构的规定采用。“按框架-剪力墙结构进行设计”不清楚内力调整系数按框架还是框剪?
另外207年二注真题,对框架剪力墙中框架弯矩大于50%时的框架柱底弯矩做了强柱根处理(增大了柱底弯矩),这不是纯框架的处理法吗?
看了施和兰的书都没有类似的题目,好像回避了
tivona
2012年09月09日 10:43:43
2楼
回复
tivona
2012年09月09日 12:22:22
3楼
回复
chenyang20002010
2015年10月23日 19:11:09
4楼
楼主这个问题问的好,我也是刚才看到的,也是我由来已久的问题,
根据本人浅漏的观点: 根据< <高规> >8.1.3条,不管框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%还是80%,均提到按框架剪力墙结构设计,注意没有说按框架结构设计.同时只提到框架的抗震等级及轴压比只按照框架结构规定采用,因此我更觉得框架柱脚内力没有理由去放大,只是相应的抗震等级提高了一点
如果要放大无非提到了安全度,但是这规范没有这个规定(仅个人理解).
抗规上提到的包络设计,也只是说是剪力的调整,并没有提到内力的调整
故根据个人对规范的理解,框架剪力墙中的框架柱柱脚内力是不须要调整的,
对于仅增加少量的剪力墙来增大框架的抗侧刚度,这个我就不好说了,我觉得这时柱脚内力调整倒时蛮合适的,但这也仅能自己斟酌了
以上纯属个人的一些浅显的理解及观点,不值一提,但请高手带为指正
回复
yuangfangdeta
2015年10月24日 09:54:47
5楼
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
jia风
2015年10月24日 10:12:46
6楼
这个问题太难了