单相PT二次接地问题,请高手解答
lhcxxg
lhcxxg Lv.3
2007年03月17日 20:11:26
来自于电站工程
只看楼主

现在我们有一个单相PT,一次侧接A,C相,二次侧没有接地,这个PT是专门用于同期的,因为同期的待并侧PT是星型接线,中性点接地,取的同期电压是A,C相.因为单相PT二次没有接地会对人和设备造成危险.现在如果单像PT二次侧接地的话,对同期有没有影响?请高手解答.

现在我们有一个单相PT,一次侧接A,C相,二次侧没有接地,这个PT是专门用于同期的,因为同期的待并侧PT是星型接线,中性点接地,取的同期电压是A,C相.因为单相PT二次没有接地会对人和设备造成危险.现在如果单像PT二次侧接地的话,对同期有没有影响?请高手解答.
免费打赏
lwm112
2007年03月18日 11:37:12
2楼
该PT二次侧是需要接地的,为安全起见。二次侧接地对同步没有影响,因为相角不变。