目前很多铝合金窗与墙之间缝隙存在渗水问题,应该来说主要是填缝材料及施工工艺存在问题,以前其缝用砂浆填塞时渗水还较少出现,现在规范规定必须采用软填料,但市面上有很多种软填料,哪一种较好,另外在打胶时用什么胶比较好,请各位大师指点。
目前很多铝合金窗与墙之间缝隙存在渗水问题,应该来说主要是填缝材料及施工工艺存在问题,以前其缝用砂浆填塞时渗水还较少出现,现在规范规定必须采用软填料,但市面上有很多种软填料,哪一种较好,另外在打胶时用什么胶比较好,请各位大师指点。
12楼
铝合金窗漏水主要表现在窗台,在窗台粉刷前,窗台一定要用细石砼浇制50~80厚台基,抹灰时外低内高不能积水,外墙装饰完成,窗框外四周打防水胶,这样能解决铝合金窗与墙之间缝隙存在渗水问题。
回复
13楼
发泡胶只是用来固定窗框和填缝用,基本没有防水作用。上海烁得和锋径的都不错。特别是锋径还有冬季低温型。铝门窗外胶最好用硅酮系列的密封胶。另外铝门窗在制作时应注意连接处的密封。可用玻璃胶处理。下框水槽注意深度。
回复
14楼
听说发泡剂会存在老化现象,到一定时间老化了就存在渗水现象,还有发泡剂打进去很容易把铝合金型搞变形了,特别是大窗,有没有什么好的办法可以解决
回复
15楼
窗框与墙之间的缝隙,上及左右可用发泡剂填充,下方最好防水砂浆塞充,因为整个窗子自身的重量全部作用于下方,时间长了就会变形,所以就会出现漏水.
回复
16楼
我们叫常用用发泡剂点打固定外框,稀释混凝土满塞缝,防水胶收边,挺好。
回复
17楼
说得真是简单,为什么我实际操作的时候还是搞不定呢?被老板骂了一通
回复
18楼
呵呵。我认为铝窗四周还是应用发泡胶均匀填充。若为湿法施工,则窗框与土建洞口间隙在20mm为宜,发泡之后由土建用水泥砂浆处理,再由铝窗工种打硅酮耐候密封胶密封(密封膏效果不好);若为干法施工,则窗框与土建洞口间隙在5~10mm为宜,之后用硅酮耐候密封胶密封处理。窗台注意坡度问题。基本没有什么问题。胶一定要用质量好的,如广州白云、郑州中原或进口的。供参考,说的不一定对啊。
回复
19楼
一般使用聚苯泡沫棒填塞,或使用发泡剂,内外侧使用耐候胶封堵。但千万不能使用砂浆、细石砼封堵后再打胶。那样会产生热桥、门窗变色,以及温差变形。
回复
20楼
我们做过的有两种:
1、用发泡剂填充
2、用矿棉(成本低)填充
回复
21楼
楼上好象说错了啊,据我所知发泡填充剂主要是嵌缝和密封的,而固定则是有专门的固定构件,如有钢片和膨胀螺丝等,还有铝合金门窗与墙之间缝隙不能用沙浆来嵌缝.应为沙浆和铝合金接触铝合金容易腐蚀.所以一般要用发炮剂填充.小弟愚见.
回复