有关压力钢管的一些问题
陈红艳
陈红艳 Lv.2
2004年04月08日 13:33:13
只看楼主

fjk

fjk
免费打赏
平面人
2004年04月08日 13:43:13
2楼
明钢管没问题。
回复
gyyzhang
2004年04月08日 14:06:13
3楼
三米的钢管很小的,洞室开挖不好解决,最好采用明管,如果边坡为岩质边坡,可设镇墩,
土质边坡除要设镇墩外,还要加设支墩,要由稳定应力计算。
回复
jilmi
2004年04月09日 11:27:13
4楼
根据地形条件布置,3米的管径最好按明管设计,可以采用滚动支座。支墩间距建议取为10~12M,是否需设置加劲环,由管壁抗外压稳定确定。
回复
陈红艳
2004年04月14日 13:16:13
5楼
感谢大家的帮助
回复
xiaoshen
2004年04月19日 18:01:13
6楼
要做结构计算
回复
wangchunjingnian
2004年06月03日 15:07:13
7楼
压力钢管间的最小间距是不能按照施工要求来做,而应根据规范和结构要求。钢筒混凝土管也不例外。
回复
jasonluo
2004年06月03日 19:55:13
8楼
我最近也碰到这个问题,不止到3m的管径的钢管能否放到地面上?
回复
xiamhclm@sl
2004年06月03日 20:15:13
9楼
哈哈
你看你的脑袋。
象不像陈道明。
回复
lulu@sl
2004年06月04日 00:42:13
10楼
3m的钢管能采用明钢管,明管转弯处应设置镇墩(平面或纵向),支墩间距应通过钢管应力分析,并考虑安装条件、支墩形式和地基条件等因素确定。
回复
副高工
2004年06月20日 21:48:13
11楼
根据大家经验,但结构计算还是要进行的,所有薄弱环节均不能错过,我见过电站镇墩上部出现裂缝!
回复