请教:V型滤池中部气水分配渠的设计
fmss
fmss Lv.2
2007年03月16日 16:04:06
来自于水处理
只看楼主

最近在设计一个水厂,在设计到气水分配渠时发现一个问题.想和大家讨论一下.就是气水分配渠中反冲洗水的流速.规范中提到气水分配管(渠)中水的流速控制在1~1.5m/s,气体流速是10m/s,根据这个流速计算出来的断面都偏小,如果将断面设计成较合理的尺寸,起端1.5*0.6m,末端0.9*0.6m(气水室高取0.9m,进水管500mm),则流速就偏低.我们反推一下.气水分配渠其端的高度是1.5m左右,宽度0.6m,如果流速取1m/s可以推算出反冲洗水量(只考虑水冲时)大概为0.8m3/s.按一般反冲洗水冲的强度是5L/s.m2,可以推算出单池的面积要在160m2以上,按滤速8m/h取,大概一个池子的净水能力就是3万m3/d,这和我们一般的单池处理能力在1.5万m3/d左右不符.

最近在设计一个水厂,在设计到气水分配渠时发现一个问题.想和大家讨论一下.就是气水分配渠中反冲洗水的流速.规范中提到气水分配管(渠)中水的流速控制在1~1.5m/s,气体流速是10m/s,根据这个流速计算出来的断面都偏小,如果将断面设计成较合理的尺寸,起端1.5*0.6m,末端0.9*0.6m(气水室高取0.9m,进水管500mm),则流速就偏低.
我们反推一下.气水分配渠其端的高度是1.5m左右,宽度0.6m,如果流速取1m/s可以推算出反冲洗水量(只考虑水冲时)大概为0.8m3/s.按一般反冲洗水冲的强度是5L/s.m2,可以推算出单池的面积要在160m2以上,按滤速8m/h取,大概一个池子的净水能力就是3万m3/d,这和我们一般的单池处理能力在1.5万m3/d左右不符.
此外,我查看了其他的设计图纸,似乎气水分配渠的流速都没有达到规范的要求,所以就想请教一下大家,对于气水分配渠的流速该如何控制,如何设计.欢迎大家指教.
谢谢
免费打赏
fmss
2007年03月19日 09:26:04
2楼
没人知道吗?
回复