《建规2006》8.4.4规定:置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定:1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;我对这条这条规定的理解是:只要把消防水箱设置在建筑的最高部位,并能重力自流就行了,至于能不能满足消火栓最小压力7米水柱无所谓。就算满足不了也不用做天面增压泵。请问各位同行怎么理解?当高位水箱的设置高度保证不了最不利消火栓7米静压要求时怎么做?做不做天面增压泵?是不是一定要做增压泵?
《建规2006》8.4.4规定:
置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定:
1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;
我对这条这条规定的理解是:只要把消防水箱设置在建筑的最高部位,并能重力自流就行了,至于能不能满足消火栓最小压力7米水柱无所谓。就算满足不了也不用做天面增压泵。
请问各位同行怎么理解?当高位水箱的设置高度保证不了最不利消火栓7米静压要求时怎么做?做不做天面增压泵?是不是一定要做增压泵?
2楼
是一定要做增压泵,7m是强制性的规定。
回复
3楼
满足不了的话,一定要设置增压泵,但是不一定要设置在天面上,地下室也可以!但如过可以的话,最好设置在天面上!!!
回复
4楼
不用做,有水流出就可以了。
回复
5楼
不满足的话,那是肯定要设置的,但是不一定要设置在天面上,地下室也可以的!但是最好设置在天面上!!
回复
6楼
见8.4.4的条文解释.
回复
7楼
谢谢!
请问各位高手在地下室怎么做?
吸水管是从天面水箱接还是在地下水池接呢?
如果在在地下水池接好象就失去了增压的目的而是稳压了.
回复
8楼
条文说明是这样的:
2 临时高压给水系统给水可靠性较低,采用临时高压给水系统的建筑应设消防水箱。
1)由于重力自流的水箱供水安全可靠,因此,消防水箱应尽量采用重力自流式,并设置在建筑物的顶部(最高部位),且要求能满足最不利点消火栓栓口静压的要求。
那么建规里面没有规定 ”最不利点消火栓栓口静压的要求“?
怎么办? 7m吗?那是高规的数据啊
回复
9楼
7m,10,13m!见建规!!!
回复
10楼
9楼的
7m,10,13m是充实水柱,不是静压,《建规2006》并没有提到静压要求
《建规2006》里对高位消防水箱设置高度没求,
只是在8.4.3-8要求了静压要求满足充实水柱要求,否则消火栓处做启泵按钮。(不过要满足充实水柱的话,静压一般要达到20m左右,根本不可能,所有在没有启泵按钮的情况下在做增压水泵还是可以的。)
回复
11楼
记得在征求意见稿中,见过对水箱高度有7m静压要求(网上下载的),不知道为什么规范出来后没有了,而条文说明却有满足静压要求的文字,那么静压是多少?参照高规7m?或是规范不严谨?
回复