请各位专家发表自己的意见啊!怎么同时解决两种不同温度水的使用,若是在一同使用的话,对空气能热泵热水器有什么具体的要求;关键是控制方面?
请各位专家发表自己的意见啊!
怎么同时解决两种不同温度水的使用,若是在一同使用的话,对空气能热泵热水器有什么具体的要求;
关键是控制方面?
2楼
首先最重要的问题:空气源热泵冬季采暖和制取热水时,必须解决低温工况的问题,如制热量衰减、蒸发器结霜等等。
所以个人觉得控制当然可以实现,需要考虑的可行性?
回复
3楼
低温能力衰减问题、化霜这两个问题,我们在去年10月开始到今年三月份已经完全解决,低温工况最低是-15度,-20度验证可靠性,没有问题,采用喷气增焓压缩机,与普通压缩机相比,能力可以提高20~30%,但是相比标准工况能力还是有点衰减,但是小很多,另外可以补充很小的辅助电加热器。制热量可以保证。关于化霜问题,我们也得到了可靠性的解决,我们的机组在干/湿球温度:2/1.7度连续运行72小时可以可靠化干净,每次化霜时间8min,每次退出化霜时的换热器温度为:15度。每个周期都是温度退出,不存在结冰现象,从根本解决问题。出于商业机密,暂时不能和大家分享解决方案;等我们的专利申请批准下来再于大家分享;不过我们的机组会在全国推广(东北除外),在各地做个小冷库,将机组装在里面模拟低温长时间运行。
回复
4楼
我们打算在我们的展厅做一个可以现场展示的地板采暖的实际工程,和一个模拟用户实验室,希望的大地板采暖方面的专家的支持,也可以合作共同来搞。
联系地址:zhangdengke@midea.com.cn
回复
5楼
希望你的专利早点下来,将技术分享,不知道系统的稳定性和增加的造价(和普通机组比)怎样?
回复
6楼
还有贵公司能在北京建立实验台吗?
很希望能参与!
回复
7楼
机组的稳定性肯定是没有问题的,不过机组增加的成本还是不小,一个喷气增焓的压缩机要贵一些,冷媒加热这侧的成本比较大,但是相对一个38KW供热量的机组来说不是很大,但是相对一个10kW供热量的机组来说比较大。
可能在北京建造实验台的可能性很小,因为我们的研发中心在顺德,不过等我们对产品在该领域的应用很成熟后,会在北京建造样板工程的。
回复
8楼
目前来看,空气源热泵热水机组以及采暖机组通常在南方地区的应用较广,而且市场的占有率也较大。因此如果解决了低温工况的问题,北方的市场空间也很大,但前提是性价比要合理。个人认为对于小型机组采用电辅助是可以接受的,而大型机组需要采用结构改进等措施来提高性能。
希望你们早日成功!
回复