防爆区导管与设备连接是否要用专门的接地线做跨接?
dink2000
dink2000 Lv.2
2007年03月15日 20:41:22
来自于防雷减灾
只看楼主

这个问题是因为发现建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002中14.2.8的第一条提到的导管与设备连接处不跨接接地线和爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范BB50058-92中第2.5.15条第二点中提到的“应采用专门的接地线”,两者之间貌似有点矛盾,也许是我的理解能力不好,请各位大虾帮忙解答,谢谢。

这个问题是因为发现建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002中14.2.8的第一条提到的导管与设备连接处不跨接接地线和爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范BB50058-92中第2.5.15条第二点中提到的“应采用专门的接地线”,两者之间貌似有点矛盾,也许是我的理解能力不好,请各位大虾帮忙解答,谢谢。
免费打赏
dink2000
2007年03月16日 19:24:51
2楼
求大虾作答,谢谢
回复
dink2000
2007年03月17日 16:31:19
3楼
顶一下,麻烦各位大人作答
回复
dink2000
2007年03月21日 19:08:40
4楼
继续求,谢谢
回复
ar1118du
2007年03月22日 16:16:16
5楼
没有矛盾,两者说的不是同一件事.
专门的接地线 是指 不能用金属管线,电缆的金属包皮等做 接地线, 至多只能作为辅助接地线.
导管与设备连接处不跨接接地线, 用螺纹连接,是关于导管的施工要求的
回复
dink2000
2007年03月22日 21:08:17
6楼
谢谢楼上的哦
回复

相关推荐