求助,电缆根数问题
宝来
宝来 Lv.11
2007年03月15日 19:42:19
只看楼主

现在手上有一个工厂,我用的4+1的线,我们院审图人也同意,但是甲方坚持要用3+2的线,审图人和甲方较上劲了也坚持用4+1的--理由:不平衡电流和谐波原因。但是甲方曾经做的工厂说是都用的3+2,他要规范给他看各位帮帮忙啊

现在手上有一个工厂,我用的4+1的线,我们院审图人也同意,但是甲方坚持要用3+2的线,审图人和甲方较上劲了也坚持用4+1的--理由:不平衡电流和谐波原因。但是甲方曾经做的工厂说是都用的3+2,他要规范给他看
各位帮帮忙啊
免费打赏
hys_nc
2007年03月15日 20:11:51
2楼
照明负荷一般单相负荷多,采用4+1的电缆是对的!
工厂的话,如果采用的设备大量是三相负荷设备,可以采用3+2的电缆!
回复
爱芳的日子
2007年03月15日 20:28:50
3楼
4+1和3+2的区别是不是电缆截面积的区别?
回复
宝来
2007年03月15日 21:54:54
4楼

有没有相应的规范,让我可以说服一方,不至于空口无凭
回复
宝来
2007年03月15日 21:56:24
5楼

相线和PE截面没有区别,区别主要是N线的截面争议大
回复
宝来
2007年03月16日 10:44:33
6楼
很着急,甲方等回复呢,大家帮忙啊,最好是找出4+1成立的理由
回复
a13827224023
2007年03月16日 14:04:34
7楼

我也是这样认为的
回复
liu49344934
2007年03月16日 16:05:14
8楼
应计算一下中线电流有多大,若单项负荷较多,谐波电流大,接近或超过火线上电流应该用4+1电缆。
回复
liu49344934
2007年03月16日 16:08:11
9楼
应该计算一下中线电流,拿数据说话。
回复
bqg
2007年03月16日 16:45:44
10楼

非常正确.
回复
宝来
2007年03月16日 17:44:57
11楼

谐波电流如何计算?无法确定谐波含量啊
回复