对采暖系统的工作压力的理解
chengzhaoxia2004
2007年03月15日 16:48:56
来自于采暖供热
只看楼主

请问采暖系统的工作压力是否可以理解为补水泵定压点的压力

请问采暖系统的工作压力是否可以理解为补水泵定压点的压力
免费打赏
tanzulong
2007年03月15日 17:23:55
2楼
不可以这样理解,采暖系统的各点压力是不一样的,一般应考虑系统静压,动压等,可画压力曲线图确定某点的具体压力.
回复
chengzhaoxia2004
2007年03月16日 13:53:08
3楼
那么在设计说明中提到的采暖系统工作压力改如何确定出来?
回复
chengzhaoxia2004
2007年03月16日 13:54:43
4楼
请大家帮忙指点指点
回复
ljp-0923
2007年03月16日 16:28:14
5楼

说明中好像写的是系统循环阻力吧?画个水压图就明白了哦!
回复
youshuizhidao
2007年03月17日 07:45:26
6楼
系统各点的工作压力不同。
若考虑散热器、锅炉、板换等的承压,我觉得应以泵前压力来定,会更安全。
回复
swfxym
2007年03月17日 09:44:03
7楼
系统各个点的压力是不一样的,补水泵的压力只是系统供水出口的 压力
回复
rxdhjd
2007年03月20日 09:40:19
8楼
个人认为首先室内采暖系统各点的工作压力是不一样的。
对确定采暖系统散热器承压时的压力应该是系统定压点的压力+定压点至最低层散热器回水管段的阻力。
确定系统顶点工作压力时,应该是系统定压点的压力+水泵扬程-定压点至水泵吸入口的回水管段阻力-水泵出口至系统最高点的供水管段阻力-楼高
系统顶点工作压力+0.1Mpa是热水采暖系统的水压试验压力(非高温热水)
以上讨论基于定压点在水泵吸入口前
回复
chengzhaoxia2004
2007年03月21日 09:14:44
9楼
谢谢8楼
回复
leeqiang
2007年03月21日 16:20:42
10楼
压力的问题涉及好多问题,需要考虑很多方面问题,期待大家讨论
回复
lrd2334
2007年03月24日 22:09:40
11楼
补水泵定的是静压力,循环泵克服的是动压力,也就是系统阻力.两者加起来再减去热源或站内的内部阻力即是系统供水出口的压力.
回复