电子数显多功能电表计量的问题
blj0996
blj0996 Lv.2
2007年03月15日 15:12:10
只看楼主

新安装电子电表,参比电压3*100V,参比电流3*1.5(6),现在运行不正常,260KW高压电机,电流一般在23A,走了48小时,才走了0.21个数字,变比为50/5,6000/100,这是肯定的不正常,以前的电表参比电流是3*3(6),电流端子A、C也倒过线,这到底是什么原因?电表是正泰产的,表也经过计量所校验过,是电表的精度有问题?

新安装电子电表,参比电压3*100V,参比电流3*1.5(6),现在运行不正常,260KW高压电机,电流一般在23A,走了48小时,才走了0.21个数字,变比为50/5,6000/100,这是肯定的不正常,以前的电表参比电流是3*3(6),电流端子A、C也倒过线,这到底是什么原因?电表是正泰产的,表也经过计量所校验过,是电表的精度有问题?
免费打赏
xyzsyp
2007年03月15日 19:07:49
2楼
用了几只互感器呀?现在的高压用电度表有好多是三相二原件表呀!也有三相三线表,一定要弄清的。特别是三只互感器接二原件表,两只互感器接三原件表,容易出错的。而且A(C),相电压一定对应A(C)相电流,B相电压不能少,接线一定要搞准的,否则误差就大了。其次就是电度表的问题,具我估计没有别的问题了。仔细检查吧!
回复
blj0996
2007年03月16日 12:44:09
3楼
多谢,电流互感器是两只,那我得查查,表是几元件的表了
回复