22楼
锅炉设备的检查及保养时间间隔部分项目可根据具体情况适当调整。
备用或停用的锅炉,必须先将锅炉内部的水垢、污物、沉渣清除,然后采取防腐措施,并定期对锅炉内部进行检查,以保证防腐措施的有效。锅炉本体的防腐有以下几种措施:烘干法(一周内)、满水加压法(三月以内)、充氮气法(三月以上)、干燥剂法(三月以上)。用户应根据情况选用适当的保养方法。
回复
23楼
锅炉给水水质标准
按照GB1576-1996<低压锅炉水质>的要求,热水锅炉给水应进行锅外化学处理,加强水质监督,防止锅炉结垢、腐蚀等情况的发生。
序号 项 目 单位 给 水 锅 水
1 悬浮物 mg/L ≤5 -
2 总硬度 mmol/L ≤0.6 -
3 PH(25℃ ) ≥7 10~12
4 溶解氧 mg/L ≤0.1 ≤0.1
5 含油量 mg/L ≤2 -
回复
24楼
上面的数据不好看清楚,来张图片的:
回复
25楼
怎么下载视频教程啊 我想学学啊
回复
26楼
不漏你就不用补水,不用换水。
回复
27楼
谢谢各位
回复
28楼
lxtongzhi
顶你!
要看什么系统了,一般换水都是通过排污间接进行的,对于通过换热器连接的封闭式系统,中间都设有排污器!定其排污就行了!
谈不上换水,但是你排污要放水啊!就得补呗!
回复
29楼
满水养护,一年一换(看运行的实际情况),新水水质不合要求肯定要做水处理。
回复
30楼
是呀!
回复
31楼
对于较小的采暖系统,在采暖期不用换水,在采暖期之外整个系统放空.
对于集中供暖的采暖系统,系统较大,采暖期补水,采暖水水质应满足设计要求;在非采暖期采用满水保养,减少管道腐蚀.
所以采暖系统不需要单纯的考虑换水.
回复