1,火灾报警线和24V直流电源线可共管敷设? 2,各层的直流线能共用? 如有三层报警线路要配直流线,是搞三个回路还是一回路供三层?
1,火灾报警线和24V直流电源线可共管敷设? 2,各层的直流线能共用? 如有三层报警线路要配直流线,是搞三个回路还是一回路供三层?
免费打赏
yuantaoo
2007年03月13日 23:50:59
2楼
1,可以共同敷设
2,至于三层可不可以以共用一个回路就要看设计和容量了。报警总线回路需设置 总线隔离器。
拿(海湾LD-8313)举例,分两个工作电流,170mA和270mA 前者最多接入50个编码设备 后者最多100个。