继保求助
pgt2005
pgt2005 Lv.2
2007年03月13日 20:01:50
来自于继电保护
只看楼主

我有一台1000KVA变压器,电压:6000/400V,电流:96.2/1443.4A,选用GL-15/10过流继电器(两相星形),请问过流和速断该怎么整定,定值是多少?怎么计算?请高手赐教!!!

我有一台1000KVA变压器,电压:6000/400V,电流:96.2/1443.4A,选用GL-15/10过流继电器(两相星形),请问过流和速断该怎么整定,定值是多少?怎么计算?请高手赐教!!!
免费打赏
pgt2005
2007年03月13日 20:04:17
2楼
变比:100/5
回复
wyxsacf
2007年03月13日 21:40:48
3楼
你的变压器短路阻抗是多少,请提供一下!
回复
pgt2005
2007年03月14日 08:15:12
4楼
还没做负载试验,还不知道短路阻抗.这个很重要吗?谢谢!
回复
pgt2005
2007年03月14日 08:50:41
5楼
产品合格证书上的性能试验:
空载损耗:1140W,空载电流:0.24%

短路损耗(75℃):11000W,阻抗电压(75℃):4.50%
回复