低压动力变压器的高压进线侧是否有必要在变压器室设置一个隔离开关呢?以便检修时能在高压侧有明显的断开点。其他作用还有吗?
低压动力变压器的高压进线侧是否有必要在变压器室设置一个隔离开关呢?以便检修时能在高压侧有明显的断开点。其他作用还有吗?
2楼
《10kV及以下变电所设计规范》
第3.2.2条 配电所专用电源线的进线开关宜采用断路器或带熔断器的负荷开关。当无继电保护和自动装置要求,且出线回路少无需带负荷操作时,可采用隔离开关或隔离触头。
第3.2.3条 从总配电所以放射式向分配电所供电时,该分配电所的电源进线开关宜采用隔离开关或隔离触头。当分配电所需要带负荷操作或继电保护、自动装置有要求时,应采用断路器。