最近作了几栋18层商住楼,地下室是常六级人防,审查人员提出下面几条问题,我感觉值得商榷,但审查的老工程师比较不好沟通,所以都按着他的要求修改了,但我总感觉有问题,希望大家能指点一下:1.地下室人防照明灯具应按战时平面布置。(我感觉应按平时平面布置,或战时和平时分别布置,施工时按平时施工)2.电缆桥架穿越防护墙时,改穿钢管时,应多预留4~6根备用管(我已经穿钢管,但是否需要多预留钢管)3.公共场所照明应采用定时开关,并采用应急时强制点亮措施(18层住宅是否设延时开关?需要强制点亮吗)
1.地下室人防照明灯具应按战时平面布置。(我感觉应按平时平面布置,或战时和平时分别布置,施工时按平时施工)
2.电缆桥架穿越防护墙时,改穿钢管时,应多预留4~6根备用管(我已经穿钢管,但是否需要多预留钢管)
3.公共场所照明应采用定时开关,并采用应急时强制点亮措施(18层住宅是否设延时开关?需要强制点亮吗)
4.平面图中各卫生间需画出LEB接地板的位置,(我在总说明中及平面标注中已说明LEB位置及做法)
5。抗力片的厚度应大于6mm(我根据国标图集,是6mm,但他拿一个人防验收规范 ,里面要求大于6mm)
6。照明和消防管线穿越防护墙时,应预留4~6根备用管(好像不需要备用吧)
7.地下室电缆桥架应采用从基础接地网引来专用接地扁钢(需要吗)
8.地下室战时柴油发电机及其附属配件应安装到位(常6级人防应该是战时安装到位)