请教版主
qaz6661
qaz6661 Lv.2
2007年03月12日 23:52:58
只看楼主

1:我们这里框架住宅都是用空心砖砌墙的,砌好10天后才能剔槽配PVC管。那么配管的定额内含有剔槽配管的费用吗?还是要另外单独计算剔槽的工程量? 2:另外楼梯公共部分照明配管是一路沿着楼梯斜着往上布的,那么在平面图纸上量照明管线长度的时候怎样才能和实际长度一样呢? 3:墙体0.5米埋盒子(插座0.3米),那么地面到0.5米以内部分的管线工程量需要计算吗?怎么有的书说0.5米以下的部分,已综合在定额中,不需计入工程量。

1:我们这里框架住宅都是用空心砖砌墙的,砌好10天后才能剔槽配PVC管。那么配管的定额内含有剔槽配管的费用吗?还是要另外单独计算剔槽的工程量?
2:另外楼梯公共部分照明配管是一路沿着楼梯斜着往上布的,那么在平面图纸上量照明管线长度的时候怎样才能和实际长度一样呢?
3:墙体0.5米埋盒子(插座0.3米),那么地面到0.5米以内部分的管线工程量需要计算吗?怎么有的书说0.5米以下的部分,已综合在定额中,不需计入工程量。
谢谢!
免费打赏
qaz6661
2007年03月26日 17:52:15
2楼
版主呢??
回复
a13920120500
2007年03月26日 18:04:41
3楼
1.通常新建工程剃槽不给,若工艺、材料情况特殊,可与业主协商。你说的情况通常是要不到的。
2.可用简单的数学知识解决。
3.肯定记取。
回复

相关推荐

APP内打开