有一个电机,它的额定的电压是380/220v ,可以用的接法有三角形和星形接法,现在问题是如果有三角形接法,接上380的电压,问能不能空载或者加载动行,为什么,会出现什么样的现象 ???? 如果是接220V用星形接法,又如何呢????希望哪位好心的高手能够帮帮我回答一下啊,如果 有可能的话加我QQ告诉我啊503948616就是我,我会一定很感激你的啊!!!!!!!!
有一个电机,它的额定的电压是380/220v ,可以用的接法有三角形和星形接法,现在问题是如果有三角形接法,接上380的电压,问能不能空载或者加载动行,为什么,会出现什么样的现象 ????
如果是接220V用星形接法,又如何呢????希望哪位好心的高手能够帮帮我回答一下啊,如果 有可能的话加我QQ告诉我啊503948616就是我,我会一定很感激你的啊!!!!!!!!
22楼
高手
回复
23楼
三相电相位差120度,Y接各相是电压220V用于启动减小启动电流,同时启动转距也相应减小,后改为三角形接法,各相电压380V,此时电机达到额定功率,恢复正常,一般用于轻载启动。星三角启动吗?当电工的怎么会不知道呢?
回复
24楼
不可以长期用y接运行的
回复
25楼
我觉得你说的不对吧?
回复
26楼
这是个典型的“反接现象”实际中长有的。380/220 角 星 怎么接不用说了吧!!!接反的话就是额定电压的升高和下降,1.73倍,电流也增加和1.73倍。有烧以下是引用laohuituzi在2007-03-12 23:38:27.0发表的内容:
由于你没有说出这个电机的连接方式,我只能这样回答你.
他说的不是很准确!!!!
常见的额定电压是380/220v 的电机,其接法是Y/△,
在380V时是Y接,在220V时是△接,此时输出正常的额定功率.
如果改为△后接入380V电源,输出功率会变大(Y接时功率的3倍),但电机也很快冒烟烧坏,因为此时的电流是Y接时电流的1.732倍,
如果Y接时接入220V电源,则与上面相反,每相绕组承受的电压是127V(或110V),结果你自己算吧。毁的危险。
回复
27楼
很简单,220的设备接380可能很快"冒烟"
380的设备接220,达不到额定功率!
二楼计算的理论值是按线性负载计算的,所以是错的。磁感应磁通过饱和后电流的增大不是线性
楼主若坚持要将220的设备接380,不知是想折磨设备还是想折磨人呢?
回复
28楼
呵呵。。。问题解决了还未见有人叫“师傅”
回复
29楼
完全支持10楼和11楼的意见,绝对正确.
回复
31楼
电机电压为380/220V说明△接时为220V,Y接时为380V,只要接对了电机应该可以正常运行。它的功率是一样。正常情况下是不能接反的。