卫生间的等电位怎样布置.连接?
xia63729
xia63729 Lv.7
2007年03月12日 21:46:54
只看楼主

在建筑施工中.卫生间的等电位连接和安装向各位高手请教 .怎样才能更好地完成.

在建筑施工中.卫生间的等电位连接和安装向各位高手请教 .怎样才能更好地完成.
xia63729
2007年03月25日 21:32:49
2楼
现在在建筑施工中.只施工了等电位箱.而与具体的实物没用连接.是否可以去消卫生间的等电位?
回复
zhaojiayong
2007年03月25日 22:08:00
3楼
当然不可以,卫生间的局部等电位箱不可能没有连接啊,按照国家图籍做法,最少要有两个地方要连接;一个是卫生间内的钢筋网,二是进入卫生间内的PE线.
回复
zzw8274
2007年03月25日 22:20:09
4楼
我是进卫生间的PE线啊

回复
chl619
2007年03月28日 19:23:52
5楼
必须做等电位连接
回复
wj98329
2007年03月29日 11:34:12
6楼
参照图籍施工。
回复
xia63729
2007年03月30日 22:05:22
7楼
我问的是卫生间的等电位箱与具体实物(毛巾架.喷头.浴缸)的连接.
回复
powwow_jam
2007年03月30日 22:17:41
8楼


这个就不要做了吧,不过我习惯在热水器边做个接头,热水器有专线接的
回复
qijianmin
2007年03月31日 02:05:22
9楼
要做,要有等电位箱,要和钢筋网连接,要和所有的外漏金属可导电体连接的。
回复
qijianmin
2007年03月31日 02:07:06
10楼
要做的,要和钢筋网连接,和外漏金属可导电体连接的,要有等电位端子箱的。
回复
vagrant333
2007年03月31日 10:28:59
11楼
与实物连接可以配管至实物等电位连接点,要不做,应该不行
回复