智能温控器的使用与说明
hy03052
hy03052 Lv.2
2007年03月12日 19:44:17
只看楼主

智能温控器的使用与说明

智能温控器的使用与说明
8398837b97ade7749f64.rar
0 B
立即下载
免费打赏
shdgc888
2008年09月28日 19:20:15
2楼
DN081地暖温控器
功能及特点
◆超大液晶屏幕显示,用户操作界面美观。
◆工作模式:制冷、制热、低温保护。
◆周编程定时开/关机功能或常开恒温模式两功能可自由选择,方便节能。
◆内置防冻功能,使用安全。(开关机状态下会自动开机)
◆温度回差任意设定:1-20℃
◆校准多项参数可设
◆温度设定,高精度温度测量显示实际温度
◆温度参数设置掉电记忆
◆测温探头开短路报警保护
◆蓝色背光(备选项)
◆遥控功能(可选)
二、技术指标
◆温度设定范围:0~35℃
◆防冻温度:8℃(可定制)
◆温控精度:±1℃
◆可校准温度范围:9℃
◆输出方式:继电器
◆本机功耗:<2W
◆电源电压:220V±10%? 50HZ
◆额定负载:阻性5A,感性2A
◆定时误差:<1%
◆屏幕尺寸:46X23(mm*mm)
◆外形尺寸:95X90X15(mm*mm*mm)
◆安装孔径:标准86盒
◆温度传感器:NTC

上海堤琦西温控设备有限公司
http://www.dgc888.com
021-66125681 66129744
回复
shdgc888
2008年09月28日 19:21:41
3楼
本通用数码温控器采用美国ATMEL公司的单片机主控,工作稳定可靠。温度传感器采用日本芝浦公司的NTC热敏电阻,两位数码管显示温度,测温范围从0℃~99℃,精度±1℃,控制温度设定范围0℃~99℃(根据应用要求可以由厂家修改温度设定范围),当实测温度等于(低于)设定温度时,会自动打开制冷管制冷(加热负载)。温度低于设定温度1℃时(等于设定值),自动关闭制冷管(加热负载)。高出该温度区间(99℃)时报警提示“HH”,低于该温度区间(0℃)时报警提示“LL”。该温控器采用大功率继电器,标称负载电流16A,实际负载功率不低于2500瓦。同时具有传感器异常(开路、短路)保护功能。
1 技术参数:
电源电压:交流220V±10% (或DC 12V厂家可改)
静态功耗:小于3W
设定温度控制范围:0~99℃ (20-99 加防冻-可选)
制冷(加热)管启动温度:实测温度等于(高于)设定温度开始启动制冷(停止加热系统),低于设定温度1℃停止制冷(或开始打开加热系统)。
温度测量范围:0~99℃
测量误差:±1℃
工作环境温度:0-50˚C
负载功率:≤2500W
回复
shdgc888
2008年09月28日 19:25:17
4楼
上海堤琦西拥有多年的智能温控器开发经验和良好合作关系的配套部件合作伙伴,可提供硬件电路设计、PCB设计、单片机程序编程、塑料外壳设计/注塑、按键选型/定制、显示器件选型/定制及成品生产等一条龙服务。麾下多名资深工程师,精通MCS51、AVR、PIC、WINBOND、ST、EMC等单片机编程,可根据客户要求,快速、专业为客户提供符合客户功能要求、符号国家技术标准的高性价比产品。
回复